160 KW , 276A trifaze pompa motoru için yıldız üçgen pano yapacağım. Panoda kullanacağım malzeme ve kontaktörlerin seçimini yaptım. Ama termik şalter konusunda çekincelerim var. Start anında şalterin atmasından korkuyorum.
Aşağıdaki şalterler uygun mudur? yardımcı olabilir misiniz? veya daha ekonomik marka ve modeller var mıdır?
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
motor anma akımı 276A ise seçtiğiniz TMŞ'lerin ayar sahası daha yüksek bi akımdan başlıyor. iki markanında bi küçük modellerini seçmeniz daha uygun olur.
160 KW su pompasında kullanılacak. Sahada açık havada kullanılacağı için softstarter gibi elektronik ekipmanların hava şartlarından etkilenip çabuk bozulacağını düşünüyorum.