160 KW motor yıldız üçgen malzeme seçimi

areccc

Üye
Katılım
4 Nis 2018
Mesajlar
10
Puanları
1
Yaş
49
160 KW , 276A trifaze pompa motoru için yıldız üçgen pano yapacağım. Panoda kullanacağım malzeme ve kontaktörlerin seçimini yaptım. Ama termik şalter konusunda çekincelerim var. Start anında şalterin atmasından korkuyorum.
Aşağıdaki şalterler uygun mudur? yardımcı olabilir misiniz? veya daha ekonomik marka ve modeller var mıdır?

Siemens - 3VA1340-4EF32-0AA0

Schneider - LV540306
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
motor anma akımı 276A ise seçtiğiniz TMŞ'lerin ayar sahası daha yüksek bi akımdan başlıyor. iki markanında bi küçük modellerini seçmeniz daha uygun olur.
 
Y -∆ modası çoktan geçti.Softstarter neden düşünmüyorsunuz ?Trafonuz kaç kva ? Tahrik edilen sistem nedir ?
160 KW su pompasında kullanılacak. Sahada açık havada kullanılacağı için softstarter gibi elektronik ekipmanların hava şartlarından etkilenip çabuk bozulacağını düşünüyorum.
 
Softstarter takın harici panoya koyun. yıldız-üçgenden daha az maliyet çıkar. Kablo mesafesi uzun ise 6 tel yerine 3 tel kablo çekip kablo maliyetine softstarter alırsınız :)
 