160 KW motor yıldız üçgen malzeme seçimi

areccc

Üye
Katılım
4 Nis 2018
Mesajlar
10
Puanları
1
Yaş
49
160 KW , 276A trifaze pompa motoru için yıldız üçgen pano yapacağım. Panoda kullanacağım malzeme ve kontaktörlerin seçimini yaptım. Ama termik şalter konusunda çekincelerim var. Start anında şalterin atmasından korkuyorum.
Aşağıdaki şalterler uygun mudur? yardımcı olabilir misiniz? veya daha ekonomik marka ve modeller var mıdır?

Siemens - 3VA1340-4EF32-0AA0

Schneider - LV540306
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Y -∆ modası çoktan geçti.Softstarter neden düşünmüyorsunuz ?Trafonuz kaç kva ? Tahrik edilen sistem nedir ?
 

Ekli dosyalar

  • İDEAL Y - ∆ ŞEMA .pdf
    123.4 KB · Görüntüleme: 4
Son düzenleme:
Y -∆ modası çoktan geçti.Softstarter neden düşünmüyorsunuz ?Trafonuz kaç kva ? Tahrik edilen sistem nedir ?
160 KW su pompasında kullanılacak. Sahada açık havada kullanılacağı için softstarter gibi elektronik ekipmanların hava şartlarından etkilenip çabuk bozulacağını düşünüyorum.
 