arkadaşlar bu bahse konu trafolar yada trafo 1000 kva ise yalnızca o tesisi bes9liyorsa ölçümü primer ölçümdür zaten..
630 kva ya kadar sekonder ölçüm yapılır
bu değer 400 kva ya kadar kesin ve nettir. sekonder ölçüm trafo çıkışından A.G. kısmında yalnızca akım trafoları ile x_5 amper 220*380 v sayaç ile ölçüm yapılır. bu sistemde trafo özel (aboneye ait tedasa devir edilmemiş ise ) ise trafonun gücü ile dogru orantılı olarak abonenin faturasına trafo kaybı bedeli yansır o abone kullansa da kullanmasa da fatura cıkar çünkü trafonun iç direncinden dolayı bir enerji harcaması vardır. abone dilekçe o.g kısmından enerjiyi kestirmeden trafo kaybı bedelinden kurtulamaz.
630 kva dan sonra (duruma göre 400 den sonrada diyebiliriz) O:G: ölcüm yani primer ölçüm sarttır.tabi en azından kanunen bu böyledir istisnalar olabilir. ama çok torpilli değil ise kesin O.G. ölçüm yapılır. torpil neden derseniz
1- 1000 kva trafonun iç direncinin buyuk olmasından dolayı sağlam bir trafo kaybı bedeli her faturaya gelir
2- primer ölçüm o.g. den yapılır ayrı bir hücre + 3 o.g akım trafosu +3 o.g gerilim trafosu + 1 adet ayırıcı
ek maliyet getirir. maliyet farkı 5- 10 bin tl arası fark gösterir. ama soruyu soran arkadasın sistemi o.g.ölcümdür bence bunu da sayacın uzerindeki voltaj değerini oku***** anlarız 3X57-100 volt yazıyorsa o.g ölçümdür 220*380 ise a.g ölçümdür..
gelelim ar kadasımızın sorusuna cevaben ben sunu derim ihtilaf olan konuda ısıtıcı eklenmesi ile ilgili farklı yorumlar yapılmış,
bence ısıtıcının eklenmesi sisteme eklenen kondansatörün sıgasının değiştimez bir arkadas vektörle söylemiş dogru söylemiş ama
güç rölesinin ihtiyacı tam anlamasına yardımcı olmuştur. aktif yuk azken röle cosfiyi net ölçemez yuksuzken hiç bir sey olcemez ısıtıcın eklenmesi olayı düzeltmiş ama aktif tuketime de katkı saglamış
burasıda tartısılır. ısıtıcıyı devreden cıkarırsan aktif yük olmadıgından olcme yapılamaz.
ama dogru olanı orası eger o.g. olcumse ki bence kesin oyledir... yapmanız gereken sey o sistemin sabit grub ihtiyacının cok dogru belirlenip hesaplanıp ona göre her daim sabit bir kondansator grubunun konmasıdır. 1600-5 a akım trafolarının baglı odugu röleyide gücsüzdurumda iken sistemle birlikte devre dısı bırakmak en mantıklısı