1600 kva lık trafo kompanzasyonu

ayhan76

Üye
Katılım
21 Eki 2008
Mesajlar
201
Puanları
1
Yaş
40
arkadaşlar 1600 kva lık bir trafo var.işletme çalışmıyor sadece 50 adet fluoresant lamba yanıyor ve makinalar çalışmıyor.bu vaziyetdeyken kaç kvar kondansatör devreye almam lazım.akım trafoları 3000/5 amper ve reaktif güç rölesi lambaların çektiği akımı hissetmiyor.sayaç og de ölçüm yapıyor.trafonunda kayıplarını düşünecek olursak kaç kvar sabit kondansatör devreye almam lazımki.hem kapasitif yazmasın hemde reaktif yazmamalı.yada cezaya girme riski olmamalı.
 
flouresan lambaların gücü ne kadar?
 
lambaların hepsi aynı anda yanıyorsa, 3,5 kVArlık sabit bir kondansatör lambaları kopmanze etmeye yeter. Ayrı ayrı yanıyorsa her lambaya 250 V, 4,5 mikroFarad kondansatör takabilirsin.
 
arkadaşlar 1600 kva lık trafonun kayıp güç olan aktif reaktif kayıplarını ihmalmi edecegiz.trafolarıda kompanze etmemiz gerekmiyormu?
 
trafonun yaklaşık %3'ü kadar olur derler genelde sabit grubu. Bir saatlik bir endüktif tüketim ölçümü alıp, ölçüm aldığın endüktif güç kadar sabit kondansatör devreye alırsan, daha doğru olur.
 
3000/5 amper akım trafosunun oranı ıle, 50 adet flaoresantın gücünü kontrol etmek zor, çok zor.Ya, ayrı bir akım trafosu üzerınden, 50/5 gibi lamları besleyıp, akım trafosu sekonder uclarını kompoanzasyon panosuna verip, küçük kvar lık güçlerdekı kondansatör gruplarlıyla kompanze etmeye calısacaksınızz.Yada kolak kompanzasyon yapacaksınız, ama sayaclardan durumu devamlı kontrol etmelisiniz. Trafo sabiti için, tavsiye edildiği gib %3 den baslayın, ve sayac değerlerinden takıp ederek, ılave veya eksıltme yaparsınız.
 
teşekkürler zeybek kardeş. söylediğiniz çok mantıklı.ama birde su kuyusu var ,onada olmassa münferit kompanzasyon yaparız.devreye girdiğinde kontaktör çeksin kompanze etsin.kuyu durduğundada devreden çıkar.
 
arkadaşlar 1600 kva lık bir trafo var.işletme çalışmıyor sadece 50 adet fluoresant lamba yanıyor ve makinalar çalışmıyor.bu vaziyetdeyken kaç kvar kondansatör devreye almam lazım.akım trafoları 3000/5 amper ve reaktif güç rölesi lambaların çektiği akımı hissetmiyor.sayaç og de ölçüm yapıyor.trafonunda kayıplarını düşünecek olursak kaç kvar sabit kondansatör devreye almam lazımki.hem kapasitif yazmasın hemde reaktif yazmamalı.yada cezaya girme riski olmamalı.

Mühendisin bu konuladaki en güçlü silahı analizörlerdir. Sahip değilseniz bir arkadaşınızdan ödünç alabilirsiniz.Çözüm;
1 - Trafonun AG tarafına analizörünü bağla ve yukarıda belirttiğin şartlarda analizörden hattın nekadar Endüktif reaktif güç çektiğine bak atıyorum 25 kVAr' lik bir enüktif reaktif güçmü çekiyor çözüm çok basit sende 25 kVAr'lik sabit kondansatör gurubu kullanacaksın.
2 - Yani kompanzasyon panosunun üstünde sabit kondansatör grubu olur bu grub işletmenin senin yukarıda saydığın durumlarda ve normal işletme zamanlarında sürekli devrededir. Yani analizör ile ölçtüğün Endüktif reaktif güç değerinde ayarlayacağın kondansatör grubunu manuel olarak sürekli devrede kalmasını sağlarsan sorunun çözülmüş olur.

İyi çalışmalar kolay gelsin..
 
Gruparge tarafından geliştirimiş bir analizör ve ( katalogda,enerji ölçüm grubunda ,SP-Analizör olarak geçiyor ) bilgisayar yardımı ile çok sağlıklı analiz yapma imkanı var.Bağlaması oldukça kolay.İncelemenizi öneririm.
 

Ekli dosyalar

  • Grup Arge Analizör.rar
    65.8 KB · Görüntüleme: 47
  • katalog_2012.rar
    4.6 MB · Görüntüleme: 47
Son düzenleme:

Forum istatistikleri

Konular
129,840
Mesajlar
930,680
Kullanıcılar
452,678
Son üye
TengRi

Yeni konular

Geri
Üst