Yaklaşık 500 kwx2 1000 kw yük olan trafoda kompanzasyon şalteri 1600 olacaktır.cosfi 0,95 ve üzerinde sorunsuz çalışır diye hesapladm fakat bu gibi bir durum sıkıntı yaparmı 2000 A lik tmş ile değiştirme durumu illaki gerekirmi?
Ortada ne yük var ne ölçülmüş bir değer. Yoksa TMŞ ye göre mi kompnazasyon yapılmaya başlandı artık![]()
Yaklaşık 500 kwx2 1000 kw yük olan trafoda kompanzasyon şalteri 1600 olacaktır.cosfi 0,95 ve üzerinde sorunsuz çalışır diye hesapladm fakat bu gibi bir durum sıkıntı yaparmı 2000 A lik tmş ile değiştirme durumu illaki gerekirmi?
1270A derken cosfi 1 mi acaba
1335kVA yük cosQ=0,75 kabulüyle 1000w aktifgüç'e karşılık gelir. CosQ'yu 1 yapabilmek içinde 880kVAr kompanzasyona gerek vardır. 880KVAr ise 1270A nominal akım çeker T.M.Ş amperajı 1600A'dir.
1600kVA trafonun ana şalteride 2500A'dir.