Merhabalar,
Test sonuçlarını incelediğimde bende yağ numunesi alınarak sonuçların değerlendirilmesi hususunda yorum yazacaktım. yağ sonuçları limit değerler içerisinde dir. Ancak Önceki yapmış olduğunuz delinme gerilimi sonuçları test usul esaslarına uygun mu yapıldı test cihazı güvenilir kalibrasyonlu bir cihazmı onu sorgulamak gerek. Ayrıca DC izolasyon testinde neden AG- Tank ölçümü yapılmamış yapılmış olsa idi ordan da bir sonuç çıkarılabilirdi. Diğer testleri incelediğimde Sargi direnci testinde primer ve sekonder sargının C fazının trendinde bir atış olduğu çevirme oranı testinde ise b ve c fazlarında oranların limit değerlere yaklaştığı görülmektedir. Burda yapılması gereken fabrika test sonuçları ile şimdiki yapılan ölçüm sonuçlarının kıyaslanarak ne kadar bir artış olduğu tespit edilmelidir. İşletme güvenliği açısından 6 ay yada 1 yıllık süre zarfı içerisinde testlerin tekrarlanarak trend artışı gözlenerek duruma göre trafonun sargı bağlantıları, tij bağlantıları, komütatör, kaynak noktaları kontrol edilmelidir.