160KW fabrika için kablo kesiti hesabı yardım?

Katılım
5 Eyl 2018
Mesajlar
1
Puanları
1
Yaş
27
Merhaba 160KW bir fabrika için 350metre uzaklıktan enerji çekilecektir. Kullanılacak kablo kesitini nasıl hesaplayabilirim teşekkürler.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Trafoya yakınsanız ve yüksek demerajlı motorunuz yoksa,bakır olarak 240 mm2 uygun
görünüyor.Ancak,yumurtaları aynı sepete koymamak ve daha fazla emniyet için 2 adet 150 mm2 olursa daha isabetli olur.
 
Son düzenleme:
Trafoya yakınsanız ve yüksek demerajlı motorunuz yoksa,bakır olarak 240 mm2 uygun görünüyor.Ancak,yumurtaları aynı se-
pete koymamak ve daha fazla emniyet için
2 adet 120 mm2 olursa daha isabetli olur.
2 adet 120 ile tek 240 mm arasında emniyet acsndan ne fark oluyo üstad?..aciklayabilirmisnz
 
Kasıt olmadığı sürece,2 kablonun aynı anda kullanılamaz duruma gelmesi zor olduğu halde,tek kablonun heran arızalanması beklenebilir bir durumdur.Hiç olmazsa,arızalı kablonun sorunu giderilene kadar sağlam
kablo ile iki ampul yakıp 1 bardak çay içilir.Uzun mesafe ve önemli tesisler için biz böyle düşünürüz.Başta söylediğim gibi,yumurtaların hepsi aynı sepete konmaz
 
Son düzenleme:
Ayrıca 2 adet kablo ile daha fazla akım taşıyabilirsiniz
 