18.000 btu klimama kaç amperlik sigorta takmam gerekiyor

ysavran

Üye
Katılım
7 Eki 2026
Mesajlar
1
Puanları
1
Yaş
33
Arkadaşlar merhaba. Yeni bir klima aldım. Balkonda priz mevcut oradaki prizde ince 1.5 luk kablo kullanılmış. Sigorta kutusuna uzaklığı neredeyse 15 metre falan. Salondaki 4 tane prize bağlı bir hat. Sadece televizyon ve klima kullanılacak hatt. Klimam 18.000 btu. Kaç amperlik sigorta takmam lazım. Sigorta yuvasında b10 takılı şuan.
 
Merhaba,

Mevcut kabloya daha büyük sigorta takamazsınız, yangın riski oluşur.

Sigorta kutusundan klimaya 3x2,5mm2 yeni kablo çekilmeli ve panoya C16 (16 Amper C Tipi) sigorta takılmalıdır.
 
Güzel bilgi .18.000 BTU bir klima için genellikle 3x2.5 mm² kesitinde NYM (antigron) bakır kablo ve 20 Amper C tipi otomatik sigorta kullanılır...Not:Yapay zekâ bilgisi...Resim:Günaydın!9IMG_20230930_233727_161 (1).webp
 
Son düzenleme:

Forum istatistikleri

Konular
133,433
Mesajlar
971,510
Kullanıcılar
459,436
Son üye
yasar36
Geri