18 kw motor üçgen bağlı normal mı 1500 d/d etikette üçgen 380 yazıyor bu motor yıldız üçgen bağlanırmı tşk
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
kardeş merhaba bişey soracam motoru ne amaçlı kullanacaksın çok önemli kullanıcağın alanıda yazarsan sevinirim ayrıca dahalender motormu yoksa ayrı sargımı anuda belirtirsen ;Dçakır
 
bağlamak derken anlatmak istediğin yol vermekse...standart olarak bağlanır tabiki...hatta doğru olan da bu zaten...
 
güç kontrol şalteri bağlıyorsan üçgen bağlanır
yoksa yıldız üçgen ya üç kontaktörle yada mandallıyıldız üçgen şalter ile
 
motoru istediğin gibi bağlarsın yıldız-üçgen vs.
motorun etiket değerine bakarsak etik olarak yıldız üçgen yol vermen lazım.
 
motorun etiketinde 380 üçgen yazıyorsa bu motora yıldız üçgen yol verilebilir.yıldız üçgen yol vermedeki amaç sadece motor ilk anda kalkınırken etiket akımının en az 3 katı kadar çekilen akımını düşürmektir.bizim iş yerinde 30 kw lık motorlar bile direk üçgen çalıştırılıyor.
 
üçgen 380. üçgende .faz faz 380 çalıştığı anlamına gelir arkadaşım yılıdız 220 faz faz 220 çalıştığı anlamına gelir.tabii 18 kw motor yüksek ataletli bi motor değilse yıldız üçgen çalıştırman gerekir.bundaki amaç ilk kalkış akımını düşürmek.
18000.1.73.380.0.8=34 amperdir.0.8 cos varsaydım.bu durumda nominal akım 34 amperdir.direk üçgen kaldırırsan.demeraj akımı 34*6=204 amperdir.bunu önlemek için yıldız üçgen çalıştırman gerekiyor.bu durumda
üçgen=34
yıldız=34*0.58=20 amperdir...........
 