18000 btu inverter klimama 16 derecede 170 psi 12 bar r410a gaz bastım. Isıtmada iç ünite ve dış ünite boruları karlanıyor. Ne yapmalıyım
12 bar emis basinci ise ? Iç ve dis unite borularinin karlanmasi sistem sogutmada oldugu dusuncesi var aklimda. Gaz neye gore verildi likit mi gaz fazindami verildi? Hicbir bilgi yok.16 derecede derken. Dis ortam 16 derece iken mi. 410 gaz yüksek basınçlı bir gazdır. Basınc düşük. Gazınız eksik. 12 bar yeterli değil hava sıcaklığı ne olursa olsun. Verim alamazsınız
Haklısın abi. Tekrar okudum bende şimdi abi. Soğutmada 12 bar galiba. O zaman fazla verilmiş gibi. İsitmada kac bari görüyor bakmak lazım.12 bar emis basinci ise ? Iç ve dis unite borularinin karlanmasi sistem sogutmada oldugu dusuncesi var aklimda.
Ama bazi bilgiler net verilmediği icin insan ikileme düşüyor iste. Ne yapacaksın.
Haklısın abi. Tekrar okudum bende şimdi abi. Soğutmada 12 bar galiba. O zaman fazla verilmiş gibi. İsitmada kac bari görüyor bakmak lazım.