Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
sorun ilk bakışta tek faza kablonun bütün perlerini bağlarak 645mm2 kesitli bir kablo oluşturup bir fazı burdan beslemek diye anlaşılıyor , mantıklı birşey olmadığı için (yani ne bağlıyor oalbilirsinki bunu tahmin edemiyorum sadece) yanlış anladım varsayıp
3 faz bir nötrü bağlamak diye yorumluyorum.
biliyorsun 3x185+90 nyy kablo akım taşıma kapasitesi oldukça yüksek bir kablo çok sık ihtiyaç duyulan bir kablo cinsi değil
iletken iletkendir problem yok ancak şu sakıncalar doğabilir.
eğer üzerinden ki yük taşıma kapasitesinin altındaysa yani atıyorum örneğin 3x70+35 in bile taşıyabileceği bir yük ise sana ne kadar pahalıya mal olabileceğinin farkındasındır.
Birfaza farklı kesitte iki kablo kesinlikle bağlanamaz. Kesit değişik olduğundan kabloların x mesafedeki toplam dirençleri farklı olacaktır. Kablolar üzerindeki gerilim düşümleri farklı olacaktır. Yük akımı direnci az olan kablodan geçecek yük akımı arttıkça direnci az kesiti yüksek olan bu kablodan fazla akım geçecek ve aşırı ısınacaktır. Elektriğin özüne mantığa aykırı bir işlemdir. Saygılarımla...