185+90'lık kablo

xblackx

Üye
Katılım
26 Haz 2007
Mesajlar
27
Puanları
1
Yaş
40
merhaba arkadaşlar :)

bir Elektrik yüküne fazlara 185+90'lık kablo çeksem bir zararı olurmu ? yani örneğin L1 fazına 185+90lık kabloyu bağlayıp yüke vermek istiyorum

iyi çalışmalar
 
eşit kesitli kablolar kullanman gerekir.aksi takdirde kablo fazla yüklenecektir.
düzeltme:direnci düşük olan kablo daha fazla yüklenecektir.
 
sorun hic acik degil lutfen acarmisin bunu yapma nedenin kullanicagin yer guc vs bilgiler verirsen daha aciklayici olacak
 
iskendercilce ' Alıntı:
sorun hic acik degil lutfen acarmisin bunu yapma nedenin kullanicagin yer guc vs bilgiler verirsen daha aciklayici olacak

selam iskendercilce

240kW (425amp.) 200mt. taşımak istiyoruz motor ve aydınlatma ayrıntılar bunlar

iyi çalışmalar
 
xblackx ' Alıntı:
merhaba arkadaşlar :)

bir Elektrik yüküne fazlara 185+90'lık kablo çeksem bir zararı olurmu ? yani örneğin L1 fazına 185+90lık kabloyu bağlayıp yüke vermek istiyorum

iyi çalışmalar


sorun ilk bakışta tek faza kablonun bütün perlerini bağlarak 645mm2 kesitli bir kablo oluşturup bir fazı burdan beslemek diye anlaşılıyor , mantıklı birşey olmadığı için (yani ne bağlıyor oalbilirsinki bunu tahmin edemiyorum sadece) yanlış anladım varsayıp

3 faz bir nötrü bağlamak diye yorumluyorum.
biliyorsun 3x185+90 nyy kablo akım taşıma kapasitesi oldukça yüksek bir kablo çok sık ihtiyaç duyulan bir kablo cinsi değil

iletken iletkendir problem yok ancak şu sakıncalar doğabilir.

eğer üzerinden ki yük taşıma kapasitesinin altındaysa yani atıyorum örneğin 3x70+35 in bile taşıyabileceği bir yük ise sana ne kadar pahalıya mal olabileceğinin farkındasındır.

kalın bir kablo işçiliği biraz daha zor.

tabii kayıpları filanda hesap etmek gerekir
 
Birfaza farklı kesitte iki kablo kesinlikle bağlanamaz. Kesit değişik olduğundan kabloların x mesafedeki toplam dirençleri farklı olacaktır. Kablolar üzerindeki gerilim düşümleri farklı olacaktır. Yük akımı direnci az olan kablodan geçecek yük akımı arttıkça direnci az kesiti yüksek olan bu kablodan fazla akım geçecek ve aşırı ısınacaktır. Elektriğin özüne mantığa aykırı bir işlemdir. Saygılarımla...
 

Forum istatistikleri

Konular
129,771
Mesajlar
929,940
Kullanıcılar
452,529
Son üye
Chojuke

Yeni konular

Geri
Üst