Fatih 2002 arkadaşım.Münferit kompanzasyon yapabilirsin.Bu durumda motorun 750 d/d ise 13 kvar,
1000 d/d ise 12 kvar, 1500 d/d ise 11 kvar ,3000 d/d ise 10 kvar kondansatör bağlayabilirsin.Bu ra-
kamlar,genel rakamlar olup,motorun çalıştığı yüke ve motor kalitesine göre farklılık gösterebilir.Bu iti-
barla,ya ölçüm yaparak veya bu değerleri uyguladıktan sonra kontrol ederek sonuca ulaşabilirsiniz.
2008 den sonra uygulanacak tarifelerde bu rakamları yakalamak zor olacağından münferit kompanzas-
yon sizin için sağlıklı çözüm olmayabilir ( motorlarınız değişken yükte çalışıyor ise ).Üç kuruş tasarruf uğ-
runa,münferit kompanzasyon yerine,otomatik kompanzasyon yapmanızı öneririm.