2 Farklı PLC Sorusu

adem234

Üye
Katılım
29 Ara 2011
Mesajlar
25
Puanları
1
1).bir otomobil garajı için otomasyon sistemi kurulacaktır.garaj kapasitesi 117 araba almaktadır.garajımız iki katlıdır.1. kat 55 ikinci kat 62 araba almaktadır garajımızda 2 adet giriş bir adet çıkış kapısı bulunmaktadır.tüm kapılarda bulunan ışıklı levhalarda kapasitelerin dolu olup olmadı hakkında bilgiler verecektir.böylece park için gelenler bu ışıklı levhalar tarafından yönlendirilecektir.kontrol sistemini tasarlayınız. sistemi kontrol edecek programı S7 200 ile tasarlayınız. ??

2).laboratuvarımızda deneysel çalışmalar yapılmaktadır.yapılan çalışmalar 40-42 derece arasında yapılması gerekmektedir.bu nedenle laboratuvarımızda bir adet elektrikli ısıtıcı ve iki adet fan bulunmaktadır.deneylerin yapılabilmesi için gerekli şartları sağlayanbir kontrol sistemi tasarlayarak , programı S7 200 ile yazınız ??
 
1. PROBLEM pic ile tasarlansa daha kolay ve ucuz olur kardeş. Ne dersin.
2.PROBLEM i yaparız ama
 
ya bu sorular final için maliyet önemli değil çözersen çok çok teşekkür ederim
 
1) basit bir sayıcı programı yapacaksın dostum. Bir aşağı-yukarı sayıcı (kodunu tam hatırlamıyorum c_UD olabilir) kullanacaksın. Giriş kapıları sayıcıyı yukarı yönde, çıkış kapıları aşağı yönde sayacak. 55'i geçince 2. kat dolu diye uyarı vereceksin 117 dolunca kapasite dolu diyeceksin bunu da karşılaştırma komutlarıyla yapabilirsin çok basit bir işlem

2) Analog girişe termocouple bağlayarak ortam ısısını s7-200 de ölçeceksin yine karşılaştırma komutlarıyla istediğin bant genişliğini yakalayana kadar ısıtıcıları ve fanı kumanda edeceksin
 
2.SORU CEVABIDIR;

Network 1 // Network Title
// Network Comment
LDW> AIW0, 13440
S Q0.0, 2
Network 2
LDW< AIW0, 12800
S Q0.2, 1
Network 3
LDW< AIW0, 13440
R Q0.0, 2
Network 4
LDW> AIW0, 12800
R Q0.2, 1
 
İLK SORUNUZUN CEVABI DA AŞAĞIDAKİ GİBİ PLC İLE YAPILABİLİR :

Network 1
LD I0.3
S M0.0, 1
Network 2 // Network Title
// Network Comment
LD M0.0
LD I0.0
O I0.1
ALD
LD M0.0
A I0.2
LD SM0.1
CTUD C0, 255
Network 3
LD I0.0
O I0.1
O I0.2
MOVW C0, QW0
Network 4
LD I0.0
O I0.1
O I0.2
MOVW +117, QW1
-I C0, QW1
Network 5
LD I0.4
R M0.0, 1
 
İLK SORUNUZUN CEVABI DA AŞAĞIDAKİ GİBİ PLC İLE YAPILABİLİR :

Network 1
LD I0.3
S M0.0, 1
Network 2 // Network Title
// Network Comment
LD M0.0
LD I0.0
O I0.1
ALD
LD M0.0
A I0.2
LD SM0.1
CTUD C0, 255
Network 3
LD I0.0
O I0.1
O I0.2
MOVW C0, QW0
Network 4
LD I0.0
O I0.1
O I0.2
MOVW +117, QW1
-I C0, QW1
Network 5
LD I0.4
R M0.0, 1
size zahmet verdim galiba, teşekkür ederim
 

Benzer Konular

Forum istatistikleri

Konular
129,842
Mesajlar
930,710
Kullanıcılar
452,693
Son üye
sefa241

Yeni konular

Geri
Üst