hocam benim bildigim kadarı ile dengesiz yük rölesi varsa zaten açma yapar üç faz da, benim merak ettiğim mesele acaba sistemin sabit bir yükü varken bir faz koparsa ve boşta kalırsa bu uç ne olacağı idi, sanıyorum ki dağıtım trafolarının dengesiz nötr olayına sebep olacağından bir kere zaten çalışılması tehlikeli, düşünsenize 2 faz nötrden geçecek kirşof kanunu gereği trafoda, diğer iki fazın akımı azalıyor kök üc bölü iki oranına düşüyor eski akımın, bir de tek faz açma yaparken ferrorezonans olaylarına sebep olunabiliyor, hele ki trafo gücü kücükse bu ihtimal daha fazla büyük güçlere kıyasla, saygılar...