2 Faz ile 3 Faz Girisli VFD Beslemesi Nasil Yapilir?

emperorr

Üye
Katılım
23 Eki 2009
Mesajlar
43
Puanları
1
Aslinda baslikta soruyu tam sordum gibi ama burada biraz daha acayim:)
Elimde Z1000 VFD var, egitim seti yapmam gerekiyor ve 110V 1 fazi trafo ile 2 faz 480V a getirdim fakat VFD girisine L1 ve L2 ye mi baglamam gerekiyor, yoksa L1 ve L3 mu?
Simdiden tesekkurler.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Emperor, L1 ve L2 ya baglayabilirsin 1 fazi fakat cihazdan yuk cekme ( T1, T2, T3 de bir baglantin olmasin). Cunku surucu 3 faz ile saglamasi gereken cikis gucunu 1 fazda veremeyecektir ve cikistan ayni yuku surmeye calismak surucuye zarar verecektir. Egitim icin boyle bir baglanti olabilir fakat KESINKLE ONERILEN BIR DURUM DEGILDIR. SURUCUYE ZARAR VERDIGINDE URETICI BUNU KARSILAMAYACAKTIR.

(Kendi kendime cevap olsun bu da, maksat bilgi paylasimi):)
 