2 Fazlı Kaynak Makinası

Bedir52

Üye
Katılım
29 Eki 2018
Mesajlar
12
Puanları
1
Yaş
37
Merhabalar,

2 Fazlı Kaynak Makinası var bağlantılarına baktığım zaman 2 faz birde toprak girmekte. Nötür yok.

3 fazlı piriza bağlı topraklama yok pirizde. 3 faz bir nötür gelmekte.

Kaynak makınasına 2 fazlı verilmiş. Toprak yerine nötür verilmiş. Kaynak makinasının gövdesi metal bir yere değdiği zaman kaçak akım atıyor.

Ne yapmak lazım.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Merhabalar,

2 Fazlı Kaynak Makinası var bağlantılarına baktığım zaman 2 faz birde toprak girmekte. Nötür yok.

3 fazlı piriza bağlı topraklama yok pirizde. 3 faz bir nötür gelmekte.

Kaynak makınasına 2 fazlı verilmiş. Toprak yerine nötür verilmiş. Kaynak makinasının gövdesi metal bir yere değdiği zaman kaçak akım atıyor.

Ne yapmak lazım.

prizde toprak bağlantınız olacak ve kaynak makinesine yönlendireceksiniz. nötr toprak yerine kullanılmaz.
 
Bu kaynak makınası nötüre gerek yok galiba. 2 faz 1 toprak ucu var.
Trafolu tip basıt kaynak makinaları, 2 faz ( 380 volt ve ya 220 volt çalışır.) Gerilim değişikliği termınalden yapılır. Şaseye, toprak bağlantısı yapılmalıdır.
 