Tabi ki . Tek trafo sistem yükünü tek başına taşıyabiliyor. Bizde de dağıtım şirketi hatta bakım işi olacağı zaman hem enerji kesip hem bizden kuplaji açtırıyor ters besleme ihtimaline karşı. @sami inci baba çok kızmıştı bu sisteme .Bizdeki kuplaj mantığı farklı. Trafolardan birini devre dışı bırakmadan kuplajı açarsan güm...Bir otomasyon sistemimiz var akıllara zarar. Siz trafoları tek tek bakıma alırken enerji kesintisi olmuyor değil mi?
Tabi ki . Tek trafo sistem yükünü tek başına taşıyabiliyor. Bizde de dağıtım şirketi hatta bakım işi olacağı zaman hem enerji kesip hem bizden kuplaji açtırıyor ters besleme ihtimaline karşı. @sami inci baba çok kızmıştı bu sisteme .
Dağıtım sisteminin özelleştirilmesi furyasından önce bulunduğumuz ilçedeki dagıtım tesisinde gündüzleri tek personel vardı. Yerindede durmazdı bazen . Eşine falan kesici kurmayı öğretmiş. Bazen kesinti durumunda arardım dağıtım merkezini . Eşi çıkardı telefona . Abi kesici açmış. Şimdi kuruyorum falan derdi bayan Hâlâ aklıma geldikçe gülerim.Bizdeki sistemi görse ne olurdu acaba ? Kuplaja müdahale edemiyorsun zaten. Kuplaj şalteri trafoların AG tarafında. T1 gitti sistem 30 saniye bekler jeneratör devreye girdi girdi girmedi kuplaj şalteri devreye girip yükü T2 den beslemeye başlar. Tabi bu 30 saniye yük enerjisiz kalır.
Bizdeki sistemide mühendislerin hanımları mı kurdu ne yaptıysa artık...Yedeğin yedeğinin yedeği var akıllı bir sistem ama fazla akılda iyi değil.Dağıtım sisteminin özelleştirilmesi furyasından önce bulunduğumuz ilçedeki dagıtım tesisinde gündüzleri tek personel vardı. Yerindede durmazdı bazen . Eşine falan kesici kurmayı öğretmiş. Bazen kesinti durumunda arardım dağıtım merkezini . Eşi çıkardı telefona . Abi kesici açmış. Şimdi kuruyorum falan derdi bayan Hâlâ aklıma geldikçe gülerim.
Bizdeki sistemi görse ne olurdu acaba ? Kuplaja müdahale edemiyorsun zaten. Kuplaj şalteri trafoların AG tarafında. T1 gitti sistem 30 saniye bekler jeneratör devreye girdi girdi girmedi kuplaj şalteri devreye girip yükü T2 den beslemeye başlar. Tabi bu 30 saniye boyunca yük enerjisiz kalır.
Şöyle ki bugün fırsat bulup emin olmak için tek OG kaynak üzerinden 2 trafoyu besledim yine aynı değerleri ölçtüm trafolar etiket olarak bire bir aynı gibi duruyor fakat değiller. Dediğiniz gibi Dyn5 -Dyn11 bağlantı olma ihtimali var . Bunu araştırıcam matematiksel olarakta karşılığını tam anlamam lazım, yardım ve yorumlarınız için teşekkürler.
Burada sıkıntı yok, sıkıntı kesinti olmasında.trafonun biri herhangi bi nedenle devreden çıkarsa ya da çıkarılırsa kuplaj şalteri kapatılarak devre beslenmeye devam eder. otomatik veya manuel çokca uygulanan bi sistem.
ABC ya da ACB diziliminde fazlar arası 120 derecelik dizilim değişiyor mu peki ? Bu durumda ali veli hasan olsa ne farkeder fazların isimleri.trafonun biri herhangi bi nedenle devreden çıkarsa ya da çıkarılırsa kuplaj şalteri kapatılarak devre beslenmeye devam eder. otomatik veya manuel çokca uygulanan bi sistem.
iki OG kaynak fazlarının senkron olduğunu düşünelim. iki trafonun da bağlantı grubu aynı yani Dyn11 olsun. bu trafolardan birini ABC faz diziliminde diğerini de ACB faz dizilimde bağlanmış olsun. AG tarafında karşılıklı gerilim ölçümleri nasıl olurdu?
Burada sıkıntı yok, sıkıntı kesinti olmasında.
ABC ya da ACB diziliminde fazlar arası 120 derecelik dizilim değişiyor mu peki ? Tabi ki hayır. Bu durumda ali veli hasan olsa ne farkeder fazların isimleri.
ABC ya da ACB diziliminde fazlar arası 120 derecelik dizilim değişiyor mu peki ? Bu durumda ali veli hasan olsa ne farkeder fazların isimleri.