Amerikayı tekrar keşfetmeye luzum yok. Paralel bağlanma şartları belli;
- Uç gerilimleri eşit olacak
- Frekanslar eşit olacak
- Faz sırası ( dönüş yönleri) aynı olacak
- Faz farkları sıfır olacak ( lamba metodu kullanılabilir sönen lamba yada dönen lamba)
 

peki o bahsettikleri yanan veya sönen lamba metoduyla aynı fazı bulma mevzuuna ne diyorsunuz? (muhtemelen bahsettiklerinin üç lamba metodu olduğunu düşünüyorum)
 
Son düzenleme:
peki o bahsettikleri yanan veya sönen lamba metoduyla aynı fazı bulma mevzuuna ne diyorsunuz?

Sönen veya dönen.
Alternatörlerin fazlarının dönüş yönleri aynı ise;

Senkron anları:
Sönen lamba için;

1. R lamba R sönük
2. S lamba S sönük
3. T lamba T sönük
Alternatörlerin aynı fazları arasına bağlanan lambalar alternatörler fazları arasındaki faz farkı sıfır olduğunda anlık olarak söner.

Dönen lambada için;

1. R lamba R sönük
2. S lamba T yanık
3. T lamba S yanık

1. grup söner 2 ve 3. grup lambaları eşit parlaklıkta yanar.

Aynı fazlar yakalandığı an yukarıdaki olaylar gerçekleşir.
 