Merhabalar. Öncelikle hatam varsa şimdiden affola, çünkü daha çok yeniyim bu işte
Soruma gelince; 250A lik feeder'dan panoya kadar 3x95+50mm2 lik 150m uzunluğunda bir hat mevcut. Buraya kadarki kısımdan biz sorumluyuz. Taşeron firma ise bu panodan enerji alıp kule vinç besleyecek. Toplamda 70 KW olan vinç motorları aynı anda devreye çok nadir girmekte. Motorların dağıtım panosundan besleme panosuna çekilecek olan kablonun kesiti henüz belli değil. 3x95+50mm2 lik kablo toprakta 275A akım taşıma kapasitesine sahip. Bu konuda sıkıntı yok, iki pano arası mesafe 30m kadar. Sizce bu iki pano arası kaçlık kablo kullanılmalı? Benim hesaplarıma göre;
Gerilim düşümü hesabı:
%e=0,0124.L.N/s
%e=0,0124.30.70/25
%e=1.0416<3 Kablo gerilim düşümüne uygun
Akım bakımından kontrol:
P=1,73.U.I.cosfi
I=P/1,73.U.cosfi
I=70000/1,73.380.0,8
I=133A
3*25/16 lik kablonun toprak altı akım taşıma kapasitesi 130A olduğuna göre bir üst kesit olan 3*35/25 lik kablo mu seçilmeli? Seçilecek olan kablo panoda hangi şaltere bağlanmalı sizce? 133A değeri sanırım sıkıntı yaratabilir. 120A lik şaltere bağlandığında problem yaşayabilir miyiz? Sürekli çalışmada 133A çekmeyecektir çünkü.
Not: 2 pano arası kablo yer altından değil, yer üstünden fakat boru içersinde taşınacak. Akım taşıma kapasitelerinde bir değişiklik olacaktır elbette fakat tölere edebilir mi bu seçimi?
Şimdiden teşekkürler.
Soruma gelince; 250A lik feeder'dan panoya kadar 3x95+50mm2 lik 150m uzunluğunda bir hat mevcut. Buraya kadarki kısımdan biz sorumluyuz. Taşeron firma ise bu panodan enerji alıp kule vinç besleyecek. Toplamda 70 KW olan vinç motorları aynı anda devreye çok nadir girmekte. Motorların dağıtım panosundan besleme panosuna çekilecek olan kablonun kesiti henüz belli değil. 3x95+50mm2 lik kablo toprakta 275A akım taşıma kapasitesine sahip. Bu konuda sıkıntı yok, iki pano arası mesafe 30m kadar. Sizce bu iki pano arası kaçlık kablo kullanılmalı? Benim hesaplarıma göre;
Gerilim düşümü hesabı:
%e=0,0124.L.N/s
%e=0,0124.30.70/25
%e=1.0416<3 Kablo gerilim düşümüne uygun
Akım bakımından kontrol:
P=1,73.U.I.cosfi
I=P/1,73.U.cosfi
I=70000/1,73.380.0,8
I=133A
3*25/16 lik kablonun toprak altı akım taşıma kapasitesi 130A olduğuna göre bir üst kesit olan 3*35/25 lik kablo mu seçilmeli? Seçilecek olan kablo panoda hangi şaltere bağlanmalı sizce? 133A değeri sanırım sıkıntı yaratabilir. 120A lik şaltere bağlandığında problem yaşayabilir miyiz? Sürekli çalışmada 133A çekmeyecektir çünkü.
Not: 2 pano arası kablo yer altından değil, yer üstünden fakat boru içersinde taşınacak. Akım taşıma kapasitelerinde bir değişiklik olacaktır elbette fakat tölere edebilir mi bu seçimi?
Şimdiden teşekkürler.