Trafoları tek bir OG kesicisine bağlayacaksanız, bu trafoların paralel calışması demektir. (başlıkta da yazdığınız gibi)
Paralel bağlı iki trafonun biri yükte, biri boşta olmaz. İç dirençlerine göre yükü paylaşırlar ve bunun üzerinde bir kontrolunuz olamaz. Jenratorler gibi hangisinin ne kadar yükü üzerine alacağını belirleyemezsiniz.
Ayrıca trafoların paralel bağlanması devre direncini yarı yarıya azaltacağı icin kısa devre akımınız 2 katına çıkacaktır. AG tarafinda 60-80kA kısa devre akımı olusacaktir. Bu nedenle AG otomatik salterlerini yuksek kısa devre dayaniminda seçmeniz gerekir. Bu da aşırı maliyetlere neden olacaktır. Bu maliyete değip degmeyecegini siz değerlendirin.
Bir de trafoların kayıpları olacağı icin daha Yuksek
Elektrik faturası ödeyeceksiniz.
Bütün bunlara rağmen paralel bağlamak zorunda mısınız?