2 trafonu paralel bağlanması hakkında

Katılım
2 Tem 2009
Mesajlar
199
Puanları
1
Yaş
47
Birbirinin aynı özellikleri sahip 1000 kva 2 trafoyu şalt sahasında 1 adet vakumlu kesicili hücreye bağlamak istiyorum bunun hakkında kabaca nasıl bir bağlantı şeması çizilir trafolar aynı zamanda birbirinin yedeği olacak 2 yani trafolardan biri yük altındayken diğeri yüksüz olacak bunların arasında nasıl bir ekipman kullanılır
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
og tarafı sureklıenerjı altıdamı kalacak sen cıkısları duruma gore al cıkar olarakmı yapacaksın eger boyle yapacaksan master pack sarteller ıle olusturabılırsın
2 trafonun enerjısını cıkısı kes 1 cıkısını al
1 enerjısını kes 2 al
otomatık olarakta yapabılırsın
trafoların faz cıkıslarını kontrol et trafo degısımlerınde devır yonu degısımı olmasın
cıkısları ortak bara uzerınden besle
 
Trafon bosta calıssa bile devamlı enerji altında kalması iyi değil ,diyelimki bir trafoda Bakım yapılması gerekti ,birini enerjisiz bırakman lazım bu durumda böyle bi şansın yok malesef ikisininde enrjisini kesiceksin demektir .çünkü kesici ortak , bence sakıncaları çok daha fazla sen ikisinede ayrı ayrı kesici ve ayırıcı koy daha güvenli ve sağlam olur .
 
2 ayrı kesici ve sekonder baglantıları paralel veya acil durumlarda change over panosu olarak dizayn etmenizi öneririm.
 
Trafoları tek bir OG kesicisine bağlayacaksanız, bu trafoların paralel calışması demektir. (başlıkta da yazdığınız gibi)

Paralel bağlı iki trafonun biri yükte, biri boşta olmaz. İç dirençlerine göre yükü paylaşırlar ve bunun üzerinde bir kontrolunuz olamaz. Jenratorler gibi hangisinin ne kadar yükü üzerine alacağını belirleyemezsiniz.
Ayrıca trafoların paralel bağlanması devre direncini yarı yarıya azaltacağı icin kısa devre akımınız 2 katına çıkacaktır. AG tarafinda 60-80kA kısa devre akımı olusacaktir. Bu nedenle AG otomatik salterlerini yuksek kısa devre dayaniminda seçmeniz gerekir. Bu da aşırı maliyetlere neden olacaktır. Bu maliyete değip degmeyecegini siz değerlendirin.
Bir de trafoların kayıpları olacağı icin daha Yuksek elektrik faturası ödeyeceksiniz.
Bütün bunlara rağmen paralel bağlamak zorunda mısınız?
 
Trafoları tek bir OG kesicisine bağlayacaksanız, bu trafoların paralel calışması demektir. (başlıkta da yazdığınız gibi)

Paralel bağlı iki trafonun biri yükte, biri boşta olmaz. İç dirençlerine göre yükü paylaşırlar ve bunun üzerinde bir kontrolunuz olamaz. Jenratorler gibi hangisinin ne kadar yükü üzerine alacağını belirleyemezsiniz.
Ayrıca trafoların paralel bağlanması devre direncini yarı yarıya azaltacağı icin kısa devre akımınız 2 katına çıkacaktır. AG tarafinda 60-80kA kısa devre akımı olusacaktir. Bu nedenle AG otomatik salterlerini yuksek kısa devre dayaniminda seçmeniz gerekir. Bu da aşırı maliyetlere neden olacaktır. Bu maliyete değip degmeyecegini siz değerlendirin.
Bir de trafoların kayıpları olacağı icin daha Yuksek elektrik faturası ödeyeceksiniz.
Bütün bunlara rağmen paralel bağlamak zorunda mısınız?


Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim. Ancak trafoların paralel bağlanması durumunda da , Şebeke ve hat empedansı değişmediğinden kısa dvre akımı iki katına kadar çıkmaz, fakat Özgür Bey'in de dediği gibi trafo empedansınız paralel bağlanma dolayısıyla yarıya düşeceği için, kısa devre akımında bu oranda bir artış muhakkak olacaktır.
Fabrikadaki yük durumu nedir bilemiyorum ama, yaptığınız uygulama için kişisel önerim iki adet kesicili hücre kullanrak trafoları tesis etmenizdir.
Saygılar.
 
Konuyu açan arkadaşa hatırlatmak isterimki daha önce bu konu ile ilgili açılmış başlıklar var.
Lütfen önce arama yapalım.
 
Birbirinin aynı özellikleri sahip 1000 kva 2 trafoyu şalt sahasında 1 adet vakumlu kesicili hücreye bağlamak istiyorum bunun hakkında kabaca nasıl bir bağlantı şeması çizilir trafolar aynı zamanda birbirinin yedeği olacak 2 yani trafolardan biri yük altındayken diğeri yüksüz olacak bunların arasında nasıl bir ekipman kullanılır

bu şekilde sağlıklı bir işletme koşulu sağlayamasın ve yapmış olduğun sisitemi koruyamsın . korumasız bir sistemin işletilmesi olanaksızdır , her trafo için ayrı ayrı giriş ve çıkış kesici ve ayrıcılar koymanı öneririm ....
 
Yapmak ıstedıgın seyı az cok bılıyorum.daha once ve su an calıstıgım yerde bu sıstemı kullandık.amac tesısın enerjısının sureklı olması, bakım anında yada arıza anında (trafoların) dıger trafonun tukunu alarak tesısın calısırlıgının devamını saglamaktır.

ısyerındekı bılgısayardan doc. Gondermem zor maıl adresı yada sana gonderebılcegım bır contac adres verebılırsenbır ornek atabılrım uzerınde sende calısrsan aradıgın seyı bulabılcegını sanıyorum.
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
primer ve sekonder sargılarına ayrı kesici bağlamanız gerekir aksi takdirde güvenilir bir sistem olmaz.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,689
Mesajlar
929,034
Kullanıcılar
452,395
Son üye
gkmeens

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst