20 KW' lık bir güce kaça kaç akım trafosu kullanılır.

akım trafosunun kompanzasyona etkisini teknik olarak açıklaması yapabilirmisiniz
 
arkadaşlar kompanzasyon hakkında bilgilerim çok yüzeysel şeyler burada netten ne kadar bu konuda bilgi sahibi olabilirim pratik yapacak yer şu an mevcut değil tavsiyeniz ne olur yani soru cevap şeklinde mi burdan gideyim yok sa bir reçete yeni başlayan biiri için nedir
 
arkadaşlar kompanzasyon hakkında bilgilerim çok yüzeysel şeyler burada netten ne kadar bu konuda bilgi sahibi olabilirim pratik yapacak yer şu an mevcut değil tavsiyeniz ne olur yani soru cevap şeklinde mi burdan gideyim yok sa bir reçete yeni başlayan biiri için nedir

sevgili arkadaşım sen ögrenmek iste burda formda yer alan bütün arkadaşlar la sorularına cevap olmaya çalışırız ama bilgiyi pratige döküp kendini daha çabuk yetiştirmen konulara daha iyi vakıf olabilmen çok önemlidir
meslek hayatında başarılar
 
mrb meslektaş dostlar.ben siteye yeni katıldım.kompanzasyon sitesine yeni baktım.ama 20 kw lık güç için 100/5 akım trafosunu öneren arkadaşlara sesleniyorum.yahu bu akım trf su ile RGKR devreden çekilen gücü nasıl algılayacakki kademeleri devreye alsın.bu gücün hepsi demeraj veya pik olsa bile yine akım trf su okumayacaktır.siz kompanzasyonda akım trafosunu neye göre seçiyorsunuz,projenizdeki eşzamanlılığa göre seçmiyormusunuz,o halde 100/5 de nerden çıkıyo.bu anlamda soylu meslektaş doğru olanı söylemiş.40/5
 
P=20 kw aktif güç
S=28.571 kva görünür güç
cos=0.7 olarak hesaplarsak
28571/1.73/380=43 amper yapar
40/5 veya en uugunu 50/5 akım trafosudur
 
alıcının çektiği akımın fazla üstündede olmayacak nede altında olmayacak hassaiyet açısından 40/5 uygundur ama alıcının özelliğinide bilmek lazım
 

Forum istatistikleri

Konular
130,070
Mesajlar
932,774
Kullanıcılar
453,066
Son üye
ahmet sütsever

Yeni konular

Geri
Üst