20 kw Motor için kaç'lık enerji kablosu gerekir?

Katılım
18 Mar 2015
Mesajlar
296
Puanları
1
Yaş
29
Pano ile motor arasında 40 metre var. Motor: 20 kw

Formül: %e= 0.0124*L*P/ S bu değil mi.. Motorda gerilim düşümü %3 ten küçük olmalı

ozaman 0.0124 * 40 metre * 20 kw / %3 = 3.30 çıkıyor yani 4lük kablo demek.. Burda bir komiklik var. motora bukadar ince kablo gitmezki.. Nerede yanlış yaptım acaba???
 
branşman hattını da hesaba almak lazım.

bir de akım kontrolü yapacaksın.
 
Bu onu göstermiyor, 40 metre mesafeye 4 lük kablo ile 380 V enerjiyi taşıyabileceğini 40 metreden sonra 380 V gerilimin düşeceğini ifade ediyor. Akım kontrolü yaptığımızda 20000/525=38.09A akım çektiğini bunu da kablo akım taşıma cetvelinden baktığımızda NYY kablo çekeceksen örnek 4X6mm2 kablo 43 A çektiği için (1000m.) uygun olur ve geriliminde düşmez. 4x4 mm2 kablo da 34A çekiyor bu da kablonun ısınmasına neden olacaktır ve ileride arızalara sebeb verecektir.
 

o zaman benim anladıgım sadece gerilim düsümü hesabı yapmayım sonrada akım kontrol hesabınıda yapıp ortak degeri mi secmeliyim
 


tuhaflık yok mesafe çok kısa ve güçte ufak olunca gerilim düşümü ufak çıkar.Çok kısa mesafeye gerilim düşümü hesabı yapmaya gerek yoktur.Akım kontrolü yeterlidir.
 
Tepkiler: huh
Tablolalara baktıgımda havada ve toprakta akım tasıma kapasiteleri diyor.. Nedir acaba havada ve toprakta demesindeki amac ?
kablo yer altına ile toprakta akım taşıma kapasitesine bakılır. kablo havai çekilecekse havada akım taşıma kapasitesine bakılır.
 