trifaze sistemler için %3 alacaksınız.
%3 = ( 100 x L x P ) / ( 56 x S x U x U ) alacaksınız.
buna göre 3 = ( 100*50*175000 ) / ( 56*s**380*380)
burada s= 36 gibi bir değer çıkar.36 lık kablo olmadığına göre bir üst değeri almanız lazım.yani 50 mm2.
ANCAK , 50 lik kablo kullanamazsınız çünkü 50 lik kablo sizin ihtiyacınız olan akımı kurtarmaz. 175 kW yük yaklaşık 320 340 amper çeker.buna göre 150 lik kablo kullanmanız gerekebilir.eğer siz 175 kW lık yükü tek bir besleme kablosu ile besleyecekseniz durum böyle.ama farklı 2 besleme noktası olacaksa iki yük için teker teker bu hesapları yapmanı -z lazım.
aydınlatma için ( monofaze olacağı için ) %1.5 değeri baz alınır.aydınlatmanızın toplam yükü ne ise ona göre bu hesabı yapabilirsiniz.formüldeki 100 katsayısı 200 olacak.
bir dipnot vereyim: eğer yaptığınız hesaplamaları bir belge , bir proje olarak sunmak zorunda değilseniz , aydınlatma için hesap yapmasanız da olur.1.5 lik ve ya 2.5 lik kablo kullanıp geçin.tabi çok fazla armatür kullanacaksanız farklı hatlar çekip kablo üzerindeki yükü azaltın.daha sağlıklı olur.
%3 = ( 100 x L x P ) / ( 56 x S x U x U ) alacaksınız.
buna göre 3 = ( 100*50*175000 ) / ( 56*s**380*380)
burada s= 36 gibi bir değer çıkar.36 lık kablo olmadığına göre bir üst değeri almanız lazım.yani 50 mm2.
ANCAK , 50 lik kablo kullanamazsınız çünkü 50 lik kablo sizin ihtiyacınız olan akımı kurtarmaz. 175 kW yük yaklaşık 320 340 amper çeker.buna göre 150 lik kablo kullanmanız gerekebilir.eğer siz 175 kW lık yükü tek bir besleme kablosu ile besleyecekseniz durum böyle.ama farklı 2 besleme noktası olacaksa iki yük için teker teker bu hesapları yapmanı -z lazım.
aydınlatma için ( monofaze olacağı için ) %1.5 değeri baz alınır.aydınlatmanızın toplam yükü ne ise ona göre bu hesabı yapabilirsiniz.formüldeki 100 katsayısı 200 olacak.
bir dipnot vereyim: eğer yaptığınız hesaplamaları bir belge , bir proje olarak sunmak zorunda değilseniz , aydınlatma için hesap yapmasanız da olur.1.5 lik ve ya 2.5 lik kablo kullanıp geçin.tabi çok fazla armatür kullanacaksanız farklı hatlar çekip kablo üzerindeki yükü azaltın.daha sağlıklı olur.