Bu arkadas 3-4 yere ayni başlık altinda ayni soruyu sormus..forumu biraz incelerseniz baska başlıkların altındaki yazdigim cevaplari okursaniz daha mantıklı olur.bu baslik altindaki yaziya da yorum yazdim..sizin tarafinzdan yanlsi anlasilmis..hemen eleştirmeye lüzum yok!..çok da sağlıklı bilgi değil bunlar.
kablo seçilirken gerilim düşümü ve akım hesabı yapılmalıdır. mesafe kısa olduğu için gerilim düşümüne gerek yok diyorsanız anlarım, ama hesaplamalarda bu iki durumun incelenmesi gerekiyor.
şimdi soruya gelelim;
pompalar 3 faz olduğuna göre 75 kW değeri baz alınır ama aydınlatmada durum değişir.
70 kW lık aydınlatma var denilmiş. Faz başına 25 kW yapar.( 3 fazla dağıtılacaksa ). Hesabın buna göre yapılması lazım.
Soruyu soran arkadaş yeteri kadar bilgi vermediği için yanlış değerlendirmeler yapabiliyoruz.
@Sorun var bunlar senin için yazıyorum;
1.Isı pompası 74 kW ise ona göre gerilim düşümü ve akım hesabı yapıp kablo kesitini bulabilirsin. nasıl yapıldığını önceki mesajlarda anlatmıştım.Pompanın üstünde kaç amper çektiği yazar.Onu baz alarak bir üstteki şalter seçimini yapabilirsin.Aynı durum kontaktör için de geçerli.
2.Yürüyen merdiven ve asansör için de 1.maddedeki koşullar geçerli.
3.Sizin aydınlatma yükünüz kac kW önce onu netleştirin.75 KW yazmışsınız.her biri 100 watt olsa 750 tane armatür yapar.bu sayıda armatür kullnılacağını sanmıyorum.Yok durum böyle diyorsanız, 75 kW yı tek fazla taşımak gibi bir hata yapmayın.3 faza ayırın her biri 25 kW olur.Daha sonra 1.maddedeki hesapları yapabilirsiniz.
iyi çalışmalar,