yükün güç faktörü ile ilgili saf omik bir yük için 200kw ama RL yükü için güç faktörü kadar kaybın olur yani 0.8 se 200*0.8 çalışır 0.9 sa 200*0.9 luk yuku çalıştırırsın
öncelikle sorma tarzın hatalı,jeneratör görünür güçten hesaplanır,yani değeri kva'dır,kw değildir.Senin yükünün cos fi'si belliyse ona gore hesaplama yapılmalı ancak şunu soyleyebilirim ki 200 kw lık motorun kalkışta 200kw aktif güçte olan bir jeneratörü çok fazla bayar.Sağlıklı değil yani