bence sistemi biran önce revizyon yapıp güncel hale getirin, tüm güvenlik önlemleri alınması lazım bu işe harcanacak olan maliyet kimsenin gözüne batmamalı, oluşabilecek durumlar hayli sıkıntılı
şalter veye adı herneise devrede kalırsa jeneratör trafoyu besler gücü aşınca ya jeneratör aşırı akımdan stopa geçer yada şalter varsa tripe geçmesi muhtemel, bir handikap daha var enerji kesildinde çalışan sistemler arızaya geçip duruyorsa trafonun besleyeceği yükde düşüceğinden jeneratör durmadan sistemi tersden besleme yapabilir.
rahatlamak istiyorsanız revizyon şart ..
şimdi bizim fabrika 2x2500kva , sisteme bağlı çatı ges var 330kva birde jeneratör var sistemi anlatayım
jeneratör referans noktası trafo çıkısından alıyor sizin sistem gibi aydınlatmalar, buhar kazanları gibi yerleri besliyor 10sn devreye girme zamanı var
transfer panosundaki şalterler motorlu hem elektriksel hem de mekanik kilitli
ABB marka
ges olduğu için og giriş hücresinde otoprodüktör kesici var