200 kw bir ups yeterli regülasyon yaparmı

dragon0658

Üye
Katılım
10 Nis 2009
Mesajlar
52
Puanları
1
Yaş
45
iyi günler arkadaşlar
benim sorum teknopark binamız için 200 kw lık ups ve buna bağlı jenaratör alıcaz. Bina içersinde kullanılan cihazların voltaj düşüklüğü yada yüksekliğine kesinlikle maruz kalmaması isteniyor. piyasadaki trifaze upslerin regülasyonu ne kadar sağlam ne kadar regüle eder bunun hakkında pek fazla bilgim yok
sizce ayrıca bir voltaj regülatörü kullanmakmı lazım yoksa upsin regülasyonu yeterli olurmu ?
 
Bina içerisinde kullanılan yükler eğer hassas yükler ise bence kesinlikle regülatör almayın. UPS'ler değişik tiplerde ancak genellikle +/- %15 gerilim değişimlerinde çıkışa sabit gerilim veriyorlar. Eğer bu değerin altına düşer ise akülerden beslemeye geçip jeneratöre start verebilirsiniz. Bazı markaların giriş gerilim toleransı daha yüksek olabiliyor veya yüke bağlı olarak yükselebiliyor.

UPS alımı yaparken ayrıca giriş THDI ve çıkış THDU değerlerini dikkate almanız gerekli.

Alım yapmadan önce bir gerilim ve güç ölçümü yaptırmanızı da öneririm.
 
Bina içerisinde kullanılan yükler eğer hassas yükler ise bence kesinlikle regülatör almayın. UPS'ler değişik tiplerde ancak genellikle +/- %15 gerilim değişimlerinde çıkışa sabit gerilim veriyorlar. Eğer bu değerin altına düşer ise akülerden beslemeye geçip jeneratöre start verebilirsiniz. Bazı markaların giriş gerilim toleransı daha yüksek olabiliyor veya yüke bağlı olarak yükselebiliyor.

UPS alımı yaparken ayrıca giriş THDI ve çıkış THDU değerlerini dikkate almanız gerekli.

Alım yapmadan önce bir gerilim ve güç ölçümü yaptırmanızı da öneririm.


sn. hakaneryut
regülatör almayın demişsiniz nedeni paylaşabilirmisiniz lütfen ne gibi sıkıntılar yaşatabilir
 
sn. hakaneryut
regülatör almayın demişsiniz nedeni paylaşabilirmisiniz lütfen ne gibi sıkıntılar yaşatabilir

Üretici olarak ben cevap vereyim.

Hiçbir regülatör UPS ten daha iyi regülasyon yapamaz. Ups lerin genelde dinamik yüklere karşı olan cevapları +/- 5% ve maksimum 1 periyod civarındadır. ancak regülatörler daha yavaştır. Regülatörlerin iç dirençleri de UPS e göre daha fazla olduğundan dolayı regülatör çıkışındaki THD daha fazladır. Sanırım bu kadar olumsuzluk yeterlidir.
 
Online ups alırsanız zaten regülasyona ihtiyaç duymazsınız, UPS şebekeyi DC ye çevirir ve sonra bu DC den AC üretir, dolayısı ile şebeke ne olursa olsun UPS çıkışı aynı kalır..line interaktif ups ler regülasyon yaparlar ve sınırları vardır.
 
arkadaşlar verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederim. bu durumda voltaj regülatörünü kullanmamak en iyisi gibi görünüyor. Aşağıda vermiş olduğum değerler bir ups firmasının bize önerdiği 200 kva upsin değerleridir.Değerler
sizce normalmi eksik gördüğünüz bir durum varmıdır paylaşırsanız sevinirim.


INPUT
Voltage 230/400 Vac 3 phase +N,+/-15%
By-pass Voltage 230/400 Vac 3 phase, +/- 10%
Input frequency 50 Hz, +/- %5
MAX RFI EN50091-2 Class A.
Input out of tolerant protection electronic input out of tolerant protection

Power factor 0,8
Voltage 230/400 Vac 3 phase, +N
Voltage Stability (balanced load:+/-1%)(unbalanced load:+/-2%) (step load:+/-5%

Voltage recovery time After step load:Max.25ms.

Frequency 50Hz (60Hz on request)

Frequency tolerance (line synchronized:+/-2%) (free running:+/-0,2%)
Efficiency at 100% load 90-92%
Crest factor 3:1
Overload protection (100%125% load :10 min ) (125%150% load :1 min ) (>150% load :by pass)

Total harmonic distortion (THD) Linear load: <3%
(THD) Non Linear Load: <5%
 
Online olmasına ve giriş voltajına ( 160 voltta bile çalışabilmeli ) dikkat etmeniz gerekiyor.
Power faktör değeri de düşük görünüyor.Enerji kesilmesi durumunda,UPS in,jeneratörden
beslenmesi gibi bir durum olacak ise,bu durumu da gözden geçirmeniz gerekir.
Pals sayısı,asgari 12 olmalıdır.Akü ömür beklentisinin ne olduğunu sorunuz.10 yıllık olmasın-
da yarar vardır.Sistemi takip etmek için,haberleşme düşünüyor iseniz,buna baştan karar
vermeiz gerekir.İleride,gücünüzün artırılma isteği halinde,yeni cihaz ile paralel çalışmaya
uygun olup / olmadığına karar vermeniz gerekebilir.
 
arkadaşlar verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederim. bu durumda voltaj regülatörünü kullanmamak en iyisi gibi görünüyor. Aşağıda vermiş olduğum değerler bir ups firmasının bize önerdiği 200 kva upsin değerleridir.Değerler
sizce normalmi eksik gördüğünüz bir durum varmıdır paylaşırsanız sevinirim.


INPUT
Voltage 230/400 Vac 3 phase +N,+/-15%
By-pass Voltage 230/400 Vac 3 phase, +/- 10%
Input frequency 50 Hz, +/- %5
MAX RFI EN50091-2 Class A.
Input out of tolerant protection electronic input out of tolerant protection

Power factor 0,8
Voltage 230/400 Vac 3 phase, +N
Voltage Stability (balanced load:+/-1%)(unbalanced load:+/-2%) (step load:+/-5%

Voltage recovery time After step load:Max.25ms.

Frequency 50Hz (60Hz on request)

Frequency tolerance (line synchronized:+/-2%) (free running:+/-0,2%)
Efficiency at 100% load 90-92%
Crest factor 3:1
Overload protection (100%125% load :10 min ) (125%150% load :1 min ) (>150% load :by pass)

Total harmonic distortion (THD) Linear load: <3%
(THD) Non Linear Load: <5%


Bana göre crest faktörü biraz düşük. 6:1 Olmalı diye düşünüyorum. 110 % yükte de devamlı çalışabilmelidir. 12 Pulse olması tabiki daha iyidir ama bu güçlerde de 6 puls kullanılabilir. sorun çıkartacağını sanmıyorum. Birde akü sayısından bahsedilmiyor. Birde şebekeye senkron %2 tolerans biraz fazla. %1 olması daha iyi olurdu. Şebekeye senkron değilken de 0,1 % tolerans olmalıdır. Bir önceki mesajımda da yazdığım gibi dinamik (0 dan tam yük yüklenmesi) regülasyonunun bir periyod' dan daha az olmalıdır burada max. 25mS yazılmış.

Akü konusunda Fahri bey e yerden göğe kadar katılıyorum.
 
Merhaba aslında ben regülatör almayın demedim. Hatta bazı durumlarda bazı UPS'ler için girişe regülatör bağlamakta gerekebilir. UPS'lerin kullanım amacı sadece sabit bir gerilim beslemesi sağlamak değildir zira sabit gerilimi regülatörler ilede sağlayabilirsiniz. UPS'in temel amacı kritik yüklerinizi anlık enerji problemlerine karşı koruma sağlamasıdır. Dolayısıyla kullanacağınız teknolojiye yükünüzün tipine göre karar vermelisiniz.

Regülatör çıkışındaki gerilim distorsiyonunun UPS'in çıkışından çok olacağı öngörüsü ise bence çok yanlış olacaktır. Gerilim distorsiyonu değeri mesela yukarıda belirtilen UPS'de lineer olmayan yük için (örn: PC yükü) %5 verilmiş. %5 hassas yükler için oldukça yüksek bir değer ki genellikle hassas serverlarda %3'ün üstünde database'lerde buglar meydana gelebiliyor. Eğer yükünüz PC veya Server veya hassas gerilim isteyen bir yük ise lineer olmayan yükte %3 altında THDU garanti eden bir UPS düşünmeniz gereklidir. Zira şebekeden %1,5 gerilim distorsiyonu ile çalışan bir serveri UPS' bağladığınızda %5 gerilim distorsiyonuna maruz bırakmanız pek anlamlı olmayacaktır.

12 pulse konusunda gelince. UPS'lerin girişinde redresor eğer 6 pulse olur ise giriş THDI yani akım distorsiyonu %33 civarında olacaktır (tam yükte) ki bu değer yük düştükçe yükselecektır. 12 pulseli sistemler ise %10 civarında tam yükte bir THDI üretecektir. Burda kritik bir konu olarak karşınıza meydana gelen bu akım distrosiyonunun ne kadar bir gerilim distorsiyonuna sebeb olabileceğini anlamaktır zira esas önemli olan gerilim distorsiyonudur. Meydana gelen harmonik akımlar kabloların ve trafo/jeneratörün iç dirençleri sayesinde bir gerilim oluşturur ve 3.harmonik ve katları dışındaki harmonikler kendilerini trafonun yıldız noktalarında sıfırlarlar. Dolayısıyla oluşan gerilim distorsiyonu eğer %3'ün altında kalıyor ise akım harmoniklerini düşürmek üzere filtre veya 12 pulse kullanmanız gerekmeyebilir. Zira 12 pulse ve diğer bütün filtreler bir aktif enerji tüketimine yol açar ve sistemdeki maliyetlerinizi arttırır. Örneğin 200kVA bir UPS sisteminin 160kW'lık bir yükü beslediğini düşünürseniz %94 verimle çalışabilecek 6 pulse bir UPS girişten 170.2kW yük çekecektir, 12 pulse bir sistem ise yaklaşık %91,5 verimle çalışacak ve sistemden 174.80 kW yük çekecektir. Aradaki fark yaklaşık 4kW'dir yani bugünkü maliyetle yaklaşık saatte 0,6 liradır. Bu değer günde 14,4 lira fark yaratır ve yılda 5256TL. 10 yıllık bir çalışma döneminde fark 52560 TL gibi değere çıkar. Harmonikler tabiki önemlidir ancak yinede bu fark bize UPS'lerin girişindeki filtre sistemlerinin ne kadar kayba yol açtığını hesaba katmamız gerektiğini gösterecektir. Dolayısıyla UPS seçiminde en önemli kriterler;

1- Enerji Verimi veya Sistemin kayıpları.
2- Çıkışındaki gerilimin kalitesi. (THDU)

Bunlar dışındaki kriterler genel UPS'ler ile alakalıdır.

Ancak akü konusuna özellikle dikkat etmenizi tavsiye ederim. Hiçbir akü UPS firmasınca üretilmez ayrı olarak orijinal broşürünü isteyin ve UPS kayıplarınıda dikkate alarak besleme süresi ihtiyacınızı hesaplayın. Aküleriniz için mümkünse ayrı bir oda yapın ve odayı klimalandırın. Ayrıca UPS panosunada dikkat etmeniz gerekecektir. Girişte Redresör girişine ve bypass girişlerine ayrı ayrı şalter uygulayın. UPS bağlamadan önce topraklamanızı ve toprak nötr geriliminlerinizi ölçün ve gerekirse önlem alın.

Sonuç olarak: Eğer sistemini ani Elektrik kesintilerinden etkilenmiyor ve jeneratörün devreye girmesine kadar olan sürede herhangi bir problem yaşamıyorsanız regülatör, eğer sisteminiz kısa süreli elektrik kesintilerinden veya problemlerinden zarar görebiliyor ise UPS kullanmanızı tavsiye ederim. UPS seçimi yaparken ise yine aynı şekilde yükün ve sisteminizin durumuna göre seçim yapmanız gerekli.
 
Sn. hakaneryurt;

Yapmış olduğunuz açıklamalar ve vermiş olduğunuz örnekler için teşekkür ederiz. Açıklamalarınızın bir çoğuna ben de katılıyorum. Özellikle 6 pulse ve 12 Pulse farkı için. Bilindiği üzere 12 pulse doğrultucu yapabilmek için mutlaka izole ikinci bir trafo gerekmektedir. Bu trafonun nominal gücün yarısı kadar gücü karşılayacağını ve trafonun veriminide göz önüne alırsak normalden daha fazla bir kayıp söz konusu olacaktır diye düşünüyorum.

Sadece Türkiye de değil artık tüm dünyada UPS çıkış güçlerinin cosFi oranlarını 0.7 olarak kullanmaktadırlar. Buda demektirki 200 kVA lık bir Güç kaynağı aslında 140 kW güç verebilmektedir. Bizim üretimimiz olan UPS leri biz senelerce Cos fi yi 1 Alarak ürekkik yani 200 kVA lık bir UPS 200KW güç verebiliyordu. Bir çok teknik şartnamelerde bundan 10-15 sene önce bu değerler yazarken şimdi 1 yerine 0.7 yazıyor. Bu kullanıcılar için bir kandırmaca değilde başka nedir.

Bir başka husus ise sistemin Hem akım, hemde gerilim harmoniğin seviyesi crest faktörü ile doğru orantılıdır. Ama yine yeni modellerde 3:1 gibi bir değer verilmektedir. Oysa ideal UPS için en az 6:1 dir Ki buda yarı yarıya düşük çıkış empedansı ve daha az çıkış filtre kaybı demektir.

Bu Akü seçimine gelince de üç aşşağı beş yukarı akülerin dayanma sürelerinin hesaplanması için üretici firmalar özel programlar hazırlamışlardır. Bu değerlere göre bir değer belirlenir. Ancak yine bazı firmalar müşteriyi kaçırmamak için bazen akü sürelerini UPS in tam gücüne göre değilde müşterinin muhtemel yükünü karşılayacak şekilde fiyat verebiliyorlar. Bu konuda elimizde çoook çok örnek var. Buna emin olabilirsiniz.
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
129,801
Mesajlar
930,215
Kullanıcılar
452,603
Son üye
MFK12123

Yeni konular

Geri
Üst