200 KW lık Motorda Kontaktör Sorunu

sorun tam anlaşılır değil.yapıştığı içinmi direk üçgen kalkıyor.yoksa güç devresi direk üçgenle kalkacak şekildemi.direk üçgenle kalkacak şekilde yapmışsanız yanlış ordan başlıyor.yıldız üçgene çevirmeniz lazım.eğer yıldız üçgense yıdız üçgenin otomasyonunun doğru çalıştığından emin olun.oda değilse kontaktörler ilk startta tam çekmiyorsa bırakıp çekme yapıyorsa (bobinleri veya nüvelerinde sorun olabilir) ondanda olabilir
 
Bence fabrikanızda bu güçlerdeki diğer motorların kullanım prosesi önemli diye düşünüyorum.bahsettiğiniz arızayı veren motor gün içinde kısa sürelerde devreye girip çıkıyorsa kontaktörün kontaklarının aşınması kaçınılmaz olacaktır zaten kontakların yapışması da yüksek akım çekmesinin sebebidir.Ancak bu güçteki bir motoru da direk yol vermeyle sürmek sıkıntılı diğer arkadaşlarımın bahsettiği gibi soft starter kullanılması yararlı olacaktır.üstelik maliyetinin bence abartılmaması gerekir diye düşünüyorum üretimi aksatıyorsa yapılacak en iyi çözüm Panel gözünde soft starter tadilatı olmalıdır.
 