şöyle bi soru soruyum hem arkadaşın işine yarasın hem benim true rms ampermetre harmoniklerin olduğu bölgelerde yapılan ölçümlerde normal ampermetrelerden yüksek mi gösterir düşük mü yoksa duruma göre değişirmi değişirse bu durumlar nelerdir trafo ve şalter kapasitesi için true rms ölçü aletlerinin ölçdüğü amperlerimi yoksa normal ampermetrelerin ölçdüğü değerleri dikkate almalıyız ve kondansatör akımları normal ampermetrelerle ölçüldüğünde doğru sonuç verirmi yoksa rms özellik şartmı
True RMS olmayan ölçü aleti, TRUE RMS olana göre daha düşük veya daha yüksek değer gösterir diye birşey söylenemez. Sinyalin şekline göre hatası + veya - olmak üzere değişir. Ama TRUE RMS olmayan ölçü aletleri sadece ideal sinüs olan akımı, yani 0 harmoniğe sahip olan akımı gerçek olarak ölçebilir.
Trafo-Şalter-Kablo vs. TRUE RMS değerine göre dizayn edilmelidirler, çünkü zaten etkin değerimiz budur. Diğer cihazlar yanlış değer okumaktadırlar.
Kondansatör konusunda bir fark oluşacağını sanmıoyorum. Çünkü kondansatörler steady-state durumunda harmonik oluşturmazlar.