2000 kVA'lık trafo var ve tesis neredeyse boşta çalışıyor...

Ertug_TR

Üye
Katılım
2 Eki 2007
Mesajlar
292
Puanları
1
Slm Sayın Üyeler
2000 kVA'lık trafo var ve tesis neredeyse boşta çalışıyor ve end. ve cap. her ikiside cezda cap. belki kurtarabilirim ama ind. zor gibi şimdilik ind. %23 cap%16 kompanzasyon kademelrinin ilk hali 25-50-50-100..100 x12 kademeliydi akımlar çok düşük olduğuu için kademeleri değiştim 10-21,5-30-50-100.......100 şeklinde oldu ama neredeyse başında nöbet tutuyorum trafo sabiti'yle oynayıp duruyorum kimi zamanlarda 32,5 -40-41,5 trafo sabiti olarak ayarlamak gerekiyor ama gerçekten meşakatli bir iş daha olmassa ya PLC'le bir devre yapıcam yada trafo sabiti için ayrı bir akım tr ve RGR koymayı düşünğyorum.
Saygılarımla

Düzenleme: korkmaz_design
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
boşta ben 2000kva yı 15 kvar la normal götürmüştüm
 
Trafo sabit kondansatörü ile oynayarak ve münferit kompanzasyon ile çözüm aranabilir.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,208
Mesajlar
924,257
Kullanıcılar
451,575
Son üye
ferhat5555

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst