benim sorunum 200kva aksa jeneratörün ısıtıcılarını devreye verince dijital göstergede hararet100derece oluyor. 100derecede ısıtıcılar suyu kaynatıyor.ama dijital ekran arıza moduna geçmiyor.normal ısı ne olmalıdır.arıza sebebi ne olabilir
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
dostum ısıtıcının ayına bak 40 -50 derece olsa yeter birde öyle dene
 
gösterge hangi noktadan ölçüm alıyor bu önemli.başka tip jeneratorlarde ısıtıcı termostatları var ve ısıtıcılar suyu ısıtınca motor bloğunu ısıtıyor.bulunduğun ortama bağlı olarak en fazla 60 derece yeterli oluyor.
 
selam termostad ve ya yol verici limit arızalı olabilir bu kadar ısınmaması lazım
 