220 V AC Röle Tavsiyesi

arkadaşlar merhaba
böyle bir yük içn röle çözümünü kesinlikle önermiyorum. 2 kw yük 10 amper akım çeker. röle yerine, mini kontaktör kullanmak daha uygun olur.
yalnız 16 amperlik röle üretildiyse bir çözüm olabilir.
kolay gelsin
 
lütfen banada yardımcı olurmusunuz otel odasında kartlı sistemvar eneji saver açılıp kapandığında çok ses veriyor biraz dolaştım ve 11 pinli finder marka ama üstündeki şemayı çözemedi neresi nötr neresi farz yada odaya giden kabloyu nere bağlıycaz şimdiden teşekkürler 20140509_235326.jpg
 
20140509_235326.jpg merhaba usta resimdeki 11 pinli finder marka bir röle kontaktör çok ses çıkardığı için böyle birşey buldum ama nasıl bağlıycamı bilmiyorum buarada bu energy saver için yardımcı olabirsen çok sevinirim yani işin aslı bunun farz neresine nötr neresine saver kablosu neresine şemayı çözemedim teşekkürler
 
2 ve 10 no pin bobin 1 6 11 pinleri F ve N kontakların olmalı
 

Forum istatistikleri

Konular
129,838
Mesajlar
930,666
Kullanıcılar
452,673
Son üye
loran laran

Yeni konular

Geri
Üst