böyle bir yük içn röle çözümünü kesinlikle önermiyorum. 2 kw yük 10 amper akım çeker. röle yerine, mini kontaktör kullanmak daha uygun olur.
yalnız 16 amperlik röle üretildiyse bir çözüm olabilir.
kolay gelsin