yangın alarm panom var , yangın alarm panosu rölesinden yangın alarmı çaldığı zaman çatıdaki 400 wattlık trifazeduman tahliye fanını çalıştırmak istiyorum, yangın alarmları çaldığı zaman panodan kontak alabiliyorum ancak bunu voltmetre ile ölçtüğüm zaman 27 volt geldiğini gördüm. daha önceden bağladığım siemens sirius 3RT2015-1AB01 Kontaktör bağlı idi yangın alarm panosundan gelen 27 volt ile kontaktörüm A1 ve A2 uçlarına kontaklama yapınca kontaktöe atıp motor çalışıyordu ancak 2 dakika kadar sonra kontaktörden koku gelmeye başladı ve ısındığını fark ettim daha sonrada bağlı iken yanlış alarm çalması sonucu açık kalıp kontaktör bobini ısınıp içten yandı ve çalışmıyor. ne yapmak gerekir 24 voltluk kontaktöre 27 volt geldiği için mi yandı? yoksa fazları t1 t2 t3 e bağlamıştım, l1 l2 l3 e de motora giden kabloları bağladım tam tersi mi bağlayacaktım ondan mı yanmış olabilir, yeni kontaktör almam lazım tam olarak hangisinden alayım nasıl bağlayayım yardımcı olur musunuz arkadaşlar.
çalışıyorken bağlantı videosu çekmiştim onuda koydum videoda.