24v ac 1.5kw kontaktör transformtrden kaç amper çeker

orki

Üye
Katılım
4 May 2008
Mesajlar
2
Puanları
1
Yaş
39
arkadaşlar 5 adet 0.75 kw motorları çaliştırmak içn kontaktör seçimi yapıcam.ama kumanda devresini 24vac yapmak istyrm ve kontaktörlerde 24 v olcak bu kontaktörler e ne kadarlık bır transfrmtr yeterli olur.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
arkadaşlar 5 adet 0.75 kw motorları çaliştırmak içn kontaktör seçimi yapıcam.ama kumanda devresini 24vac yapmak istyrm ve kontaktörlerde 24 v olcak bu kontaktörler e ne kadarlık bır transfrmtr yeterli olur.

kontaktörler mühürlemeli ( kalıcı ) çalışacak ise 150 watlık tranformatör 4.6 a lik bir sabit güç yapar
şayet belirli zaman aralıklarıyla aynı ana çekme zamanları gelmez ise 60 watlık bir transformatör işinizi görecektir
bu değerler küçük kontaktörlere göredir

başlıktaki sorunuza gelince kullandığınız kontaktöre göre değişir.

iyi çalışmalar.
 