Arkadaşlar merhaba,
24VAC oransal vana motorunu 24VDC PLCnin 0-10V çıkışı ile sürdüğümde sistem düzgün çalışıyor gibi görünüyor. Fakat bu şekilde vana motorunu sürdüğümde 24VAC Nötr ve 24VDC (-) çakışıyor. Bu çakışma bir sorun çıkartır mı? Ya da bunu ayırmanın bir yolu var mıdır?
 
Arkadaşlar merhaba,
24VAC oransal vana motorunu 24VDC PLCnin 0-10V çıkışı ile sürdüğümde sistem düzgün çalışıyor gibi görünüyor. Fakat bu şekilde vana motorunu sürdüğümde 24VAC Nötr ve 24VDC (-) çakışıyor. Bu çakışma bir sorun çıkartır mı? Ya da bunu ayırmanın bir yolu var mıdır?
Tabii ki çıkartır hatta zamanla yakarsın. Bir kere vana dc de çalışmaya elverişli değil
 
24 DC voltaj ile role kere çektirip, bunların kontakları dan 24 v. Aç geçirin.
 