2500 metre mesafedeki yükü AG kabloyla beslemek için benim önereceğim ve uygulanabilir olan çözüm şudur.
1-1 adet 220-400 Girişli, 380 V çıkışlı bir servo regülatör, fiyatı(1.200 civarı sanırım)
2-2500 metre 3x16+10 mm2 kablo.
13 kW'lık bir yük yaklaşık 0,8 cosfi ile 25 A çeksin.
2500 metre 16 mm2'lik kablonun direnci R=2500/(56*16)=2,79 ohm.
Tam yükte yani 25 A çekerken kabloda olacak gerilim düşümü DV=2,79*25= 70 V,
Her faz kablosunda 70 V gerilim düşümü olacağına göre fazlararası gerilim düşümü 70*1,732=120 V
2500 metrenin başlangıç noktasında gerilim 400 olursa, tam yükte regülatör giriş gerilimi 400-120=280 olur. 380 V olursa 380-120=260 V. Regülatör bu giriş gerilimlerinde çıkışında rahatlıkla 380'e verebilecektir.
Tam yükte kablodaki kayıp Pk=3*70*25=5,2 kW olacaktır.
Yük gücü 13 kW olan tek bir yük olmadığından ve tüm gün boyunca devrede olmayacağından, kablodaki kayıbın bir miktar yüksek olması ihmal edilebilecektir.
Dolayısıyla %1,5, %3 ve %5 gerilim düşümünü karşılamayan ancak teknik olarak uygulanmasında sakınca olmayan ve ekonomik olan çözümün işinize yarayacağını düşünüyorum.
Diğer çözümlerin hepsinin maliyeti çok yüksek olacaktır. Karşılaştırma yapmak isteyen ve bu olmaz diyen arkadaşların bilgi ve görüşlerini bekliyorum.
Saygılar...