3faz25kvar 380v kondansatör 1saat sürekli devrede kaldığında kaç watt enerji harcar
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Bir alıcının güç harcaması için devreden akım çekmesi gerekir.Kondansatörler kapasitif alıcı olduğu için devreden akım çekmezler, devreye reaktif akım verirler.Yani güç çekmezler.
 
%100 kapasitif yük yoktur... Ama kompanzasyon kondansatörlerinin sarf edeceği aktif güç ihmal edilebilecek kadar azdır... Bu da kayıpları kadar olur , 0.5W-1 W / Kvar seviyelerindedir.
Yani sayacın kVARh değerinde değişim yaparlar...
 
Son düzenleme:
tüketim reaktif olacagından sayaç bunu varh olarak yazacaktır bu degeri watt'a çevirmek için cos açısının bilinmesi gerekir
 
10 kvar 14.4 amper çeker 25 kvar 2.5*14.4=.....olur
kondansatörün harcadığı aktif enerji kaç waat olur sorusu teknik olarak açıklanabilir
ancak pratik olarak kapasitif enerjinin yanında ihmal edilebilir boyuttadır
 