Şuan bulunduğum kışlada 38700 voltluk bir og trafosu var ve bunun sayaç hesabı yapılırken 2760 ile çarpıyoruz doğru mu yapıyoruz bilmiyorum ama bizden önce böyle gelmiş böyle gidiyor kısım amirim sordu cevap veremedim bilgisi olan detaylı bilgi verirse sevinirim
 
Şuan bulunduğum kışlada 38700 voltluk bir og trafosu var ve bunun sayaç hesabı yapılırken 2760 ile çarpıyoruz doğru mu yapıyoruz bilmiyorum ama bizden önce böyle gelmiş böyle gidiyor kısım amirim sordu cevap veremedim bilgisi olan detaylı bilgi verirse sevinirim

Elektrik sayaçlarında özellikle yüksek gerilim sayaçlarında değerleri küçülterek ölçüm yaptığımız için gerçek değeri bulmak içinde sayaç çarpanı ile carpariz. Sn. Servetd verdiği linkteki konuyu incelerseniz daha iyi anlarsınız.
 
Akım trafosu değeri nedir
38400 diye bir şebeke gerilimi olmamalı bildiğim kadarı ile
Muhtemelen 40/5 akım trafosu var ölçü hücresinde.
Gerilim seviyeside 34500v

34500/100=345
40/5=8
345*8=2760 of sayaç çarpan değeriniz
 