Ek olarak;200 kVA UPS çıkışı 3 X 380 volt olmalı. Generatörler gibi faz sırasına dıkkat ederk baglanırmı, imaltcılara sormalı. Paralel baglamayı düşünecegıne, yükü, 2 ye bölüp cıhazlara paylaşmayı düşünseniz. Bir cıhaz arıza yaptıgında, en azından acil yerleri beslemeyi ddüşünürsen. Bir cıhazı devre dışı bırakıp, diğeründen beslemek için, 200 kVA ( yaklaşık 400 amperlik bir şalterle baglıyabilirsin.
Ben, kaç amperlik şalter seçimi tavsiye etmişim ??Ek olarak;
S=VxIxkök3 formulünden yola çıkarsak;
200kVA = 380xIx1.73 = 304,22A yapar. Bir üst şalter seçimi faydalı olacaktır.
Dediğinize yanlış demedim ki. Sadece herhangi bir durumda lazım olabilir düşüncesi ile formulüze ettim.Ben, kaç amperlik şalter seçimi tavsiye etmişim ??
Eğer ac motor çalıştırmayacaksan köprü diyotla çıkışları birleştirebilirsin çıkışında sabit bir dc voltaj olur buda çoğu Elektronik cihazı çalıştıracaktır.Mrb elimde 2 adet 200 Kva UPS var trifaze ve yüküm 400 Kva ben bu iki UPS Parelel bağlayıp sistemi besleyebilirmiyim Parelel baglanirmi ve ne gereklidir yada olmazsa nasıl bir UPS almam gereklidir
Köprü dıyot sonrası, + ve - DC gerilim oluşur biliyorum. Alternatif yükü bılgısayar vs nasıl çalışır?Eğer ac motor çalıştırmayacaksan köprü diyotla çıkışları birleştirebilirsin çıkışında sabit bir dc voltaj olur buda çoğu Elektronik cihazı çalıştıracaktır.