19 Aralık 2007 yürürlüğe giren ve
9 eylül 2009 da güncellenen yangın yönetmeliğinde yer alan aşağıdaki ifadelerden dolayı kabloların halojen free olması şarttır. projede halojen free olarak gösterilmemişse ve bu şekilde onaylanmışsa önce proje üzerinde tadilat yapılır. yapılan iş ihae kapsamında yapılıyor ise keşif artırımı verilmelidir.
Kablolar
MADDE 83- (1) Bir yangın sırasında çalışır durumda kalması gereken;
a) Yangın kontrol panellerinden, sesli ve ışıklı uyarı cihazlarına, sesli tahliye sistemi amplifikatör ve hoparlörlerine ve acil durum kontrol cihazlarına giden sinyal ve besleme kablolarının,
b) İtfaiye ve yangın mücadele ekiplerine haber vermek için kullanılan kabloların bina içerisinde kalan kısımlarının,
c) Ana yangın kontrol paneli ile tali yangın kontrol panelleri ve tekrarlayıcı panellerin birbirleri arasındaki haberleşme ve besleme kablolarının,
ç) Bütün yangın kontrol panellerine ve tekrarlayıcı panellere enerji sağlayan besleme kablolarının,
yangına karşı en az 60 dakika dayanabilecek özellikte olması şarttır.
kolay gelsin.