Nötr- toprak arası gerilim dalgalanması

Topraklama 1 3 arası olmasını kaçağın toprağa iletirken direncin az olması istenir. Yapılan testlerde bunun 1 3 arası ideal olduğu ortaya çıkmış.
2. Sorunun cevabı KombilEr8n

1. Soru için bir kaçak anında direncin az olması ve toprağa en iyi iletimin olması için yapılan testlerde 0 3 arası çıkmış ve ideal olarak kabul edilmiş.
2.soru için kombinin 0.5 arası istendiğini ilkkez senden duyuyorum. Topraklama direnci ideal aralikta oldugunda hiç bir problem olmaz. Kendi evleeimde bile ideal Aralık'ta sorun yok yıllardır.
3. Soru için nötr toprak arası ölçuldugunde bu toorayin iyi veya kötü olduğu anlamına gelmez . Nötr toprak arası ölçüldugunde bu ölçüm sadece tesisatın ve tuknarasindaki dengenin iyi olup olmadığıni anlarsın. Mesela tesisatta gerekli kablo kesiti 2.5 mm olsun onun yerine sen 1.5 mm kullandığını varsl sayalım. Bu durumda iletken üzerine düşen direnç artacağı için yük uzerine iletilen enerji direnç oranında
Kayba uğrayacaktır. Bu da hatta dengesizlik olarak yansıyacaktır. Yani toprak nötr arasını olctugunde aslında hattın ve yükün arasinda oluşan direnç değerini görmüş olursun. Toprak hattının sağlamlığını kontrol etmiş olmazsın. Tabi bu dalgalanma da normal değildir.
Konuların hepsini açıkladım hocam. Ama meslekle alakan olmadığı için bu açıkladığım terimleri anlaman zor. İki gün sonra unutacaksın bunları muhtemelen. Bazı şeyleri sirgulamamak lazım . Emo gibi kuruluşlar mühendisler tarafından testler yapılmış ideal toprak dirancin 0-3 arası olduğu kararlaştırılmış. Bunun neden 0 3 arası olduğunu sorgulaman sadece kendininyorarsin 0 3 arasına ayarla bitsin gitsin . Bazı şeyleri ben bile meslekte sorgulamıyorum. Bir ülkede uygulanan standartin dışına cikamiyorsanb dorgulama standarda uy sadece yeter. Saygılarımla ....

EMO 'nun 0-3 ohm değerini ideal ola-
rak kabul ettiği belgeyi ekliyebilirmi-
siniz ?
 
EMO 'nun 0-3 ohm değerini ideal ola-
rak kabul ettiği belgeyi ekliyebilirmi-
siniz ?
sayın sami bey öncelikle şunu belirtmek isterim . Size burada bir şey kanıtlamak zorunda değilim. Ego savaşına gireceksenız sizinle buna girmem. Facebook sayfalarında bunu yapan bir sürü insan var onlara katılmanızı tavsiye ederim . Bu formun Saygınlığını bozmamayı tercih ediyorum. Öncelikle sorunuza cevap olarak sorunuza cevap vermeyi reddediyorum. Ben bunları öğrenmek için yetkili kuruluşların topraklama yönetmeliği kurslarına katılmış ayrıca türkiye cumhuriyeti Elektrik tesislerinde topraklama yönetmeliklerini okuyun. Sonra orada bulunun formullerle yerine koyup doğru topraklama direncine ulaşacaksınızdır. Bu Emo diye belirtmemin sebebi ben bu tarz kursları yönetmelik değişiklikleri vs haberleri bura uzerinden de takip edebiliyorum. Soruyu soran arkadaş elektrikçi olmadığı için elektrik yönetmeliklerinden bi haber olduğunu var sayarak emo haberlerde çıkan adını bilme ihtimali olduğundan yada arattığında elektrik ile ilgi merak ettiği seylere ulaşabilmesi için emo adını kullandım . sonuçta bizde bakım tesisat fiyatlarını yetkili olan emo üzerinden bakarak fiyat teklifleri oluşturuyoruz. ve çoğu yönetmelik değişikliği gibi haberleride emo üzerinden okuyabiliyorum. Bunlardan dolayı emo dedim arkadaşa. Gereksiz yerlere takılıp koudan uzaklaşmayalım .Burada soru soran arkadaşa yardımcı olmayacaksanız yada ben bir yanlış bilgi vermişsem soru ile alakalı beni düzeltmeyecekseniz bu tarz konuları bir daha muhattap olarak almayacağımı bildirmek isterim. eğer tartışmak istiyorsanız özelden tartışabiliriz ancak form sayfasında sorulan soru dışında herhangi bir konuda bu tarz konuları muhattap bile almayacağımı tarafınıza bildiririm yönetmelikte anlayamadığınız yerler olduğunda bana sorabilirsiniz . Ayrıca ben bu tarz ufak tefek işlerle ilgilenmedim için benden daha çok bilginiz varsa paylaşırsanız bende sizin engin bilgilerinizden ifade etmekten mutluluk duyacağımı bildirmek istiyorum . Not oalrak paylaşmak gerekirse kurulan bir tesiste makienelrin üreticileri tarafından beyan edilen örneğin ; bir statik boyama fabrikası gibi yerlerde topraklama çok önemli olduğundan dolayı ev gibi yerlerde standart olarak kabul edileni aksine makine üreticilerinin istedikleri topraklama değerleri yakalanmaya çalışılır. 0, 0 1 , 0 2, 03 ,... , 0 10 daha az ve ya çok fark etmez ne istedilerse o yakalanmaya çalışılır ama bunun bu arkadaşın sorusuyla alakası olmadığından belirtmenin manasız olduğu ortada olduğundan burada bilgi yarıştırmanın anlamı yoktur. basit bir ev kullanılan ürünler belli topraklama iletken yönetmelikleri belli tartışmaya gerek bir konu bile yok ortada . Size çalışma hayatınızda başarılar dilerim. iyi günler efendim .
 
Son düzenleme:
Onları 50 yıldır okuyorum.Kafadan,
salla salla ipe diz laflarının yutmuyo-
rum.Burada,7500 ( aslında 20000 ! )
katılım mesajım var.Mesajlarınızı 15
e tamamlayın ,tekrar görüşelim.:(
Boş vakitlerinizde,birazda İsmail hocanın kitaplarını okumaya çalışın.
 

Ekli dosyalar

  • 2 ohm açıklama.jpg
    2 ohm açıklama.jpg
    178.7 KB · Görüntüleme: 20
  • 1.jpg
    1.jpg
    215.5 KB · Görüntüleme: 18
Son düzenleme:
@KubilaySahn 6:30-7:00 arasını izleyiniz.


evet kitabıda inceledim attığınız video da ki aralığıda izledim . 6,30 7 arasında bahsettiği sıfırlamalar ile ilgili söyledikleri doğru katılıyorum. ben sıfırlamayı önermiyorum ve ya yukarıdaki hiç bir çümlemde de bu konu ile alakalı bir şey söylemedim zaten . kitabında geçen topraklama ile ilgili bölümlerde benimde bahsetmiş olduğum gibi formüllerle hesaplayım olması gereken toprak direncini buluyor. bende bundan farklı bir şey söylemedim aynısını söyledim yukarıda . videoda 6,30 dan önceki söylediği cümlede düşük dirençli topraklamanın sağlamak için gerilim denegesi oluturulur diyor.Yukarıda söylediklerimle uyuşuyor. Yani benim vermiş olduğum bilgi profesörün söylediğiyle uyuşuyor. Burada bana anlatmak istediğiniz nedir ?
 
evet kitabıda inceledim attığınız video da ki aralığıda izledim . 6,30 7 arasında bahsettiği sıfırlamalar ile ilgili söyledikleri doğru katılıyorum. ben sıfırlamayı önermiyorum ve ya yukarıdaki hiç bir çümlemde de bu konu ile alakalı bir şey söylemedim zaten . kitabında geçen topraklama ile ilgili bölümlerde benimde bahsetmiş olduğum gibi formüllerle hesaplayım olması gereken toprak direncini buluyor. bende bundan farklı bir şey söylemedim aynısını söyledim yukarıda . videoda 6,30 dan önceki söylediği cümlede düşük dirençli topraklamanın sağlamak için gerilim denegesi oluturulur diyor.Yukarıda söylediklerimle uyuşuyor. Yani benim vermiş olduğum bilgi profesörün söylediğiyle uyuşuyor. Burada bana anlatmak istediğiniz nedir ?
Bahsettiğiniz ohm değerlerinin nereden geldiği görün diye o aralığı izleyin dedim. Videonun tamamı izlerseniz önceki yönetmeliğin hatalı olduğunu anlatıyor zaten. Başka tartışacak birşey kalıyor mu geriye?
 
NÖTR TOPRAK regülatörü ifadeniz,
patlamış bir davulun !i örtülü reklamı
olsa gerektir.Bunu siz araştırdınızmı ?
 
Bahsettiğiniz ohm değerlerinin nereden geldiği görün diye o aralığı izleyin dedim. Videonun tamamı izlerseniz önceki yönetmeliğin hatalı olduğunu anlatıyor zaten. Başka tartışacak birşey kalıyor mu geriye?
bence kalıyor. Benim sorumluluğum resmi gazetede yayınlanıp yürürlükte olanı uygulamak . ayrıca yanlış olduğunu söylediği yer 6,30 7 arasında sıfırlamaların nasıl yapılacağı ile ilgili bilgileerin birbirine karıştırılmış olması . bunda zaten problemimiz yok. öğretim üyelerinin arastırıp ortaya tez sunmaları olağan bir şey biz iş yaparken onların tezlerini değil resmi gazertete yayınlanan göre iş yapar tüm şirketler. yani yanlış bilgi veriyor demiyorum doğru söylüyor. ama verdiğim bilgi yanlış değil ohm değerinin nerden geldiğini görmem gerektiği düşündüğünüz için teşekkür ediyorum . neden böyle düşündünüz bilmiyorum ama arkadas elektrikçi olmadığından bu kadar detay vermek arkadaş için gereksiz. ben yanlış bilgi verdiysem düzeltin arkadaşa doğru bilgiyi verin lütfen . ben topraklamalar ile uğraşmadığım için ohm nerden geldiği benim için bir anlam ifade etmiyor çalışma alanım değil ama yinede bilgilendim teşekkür ederim size
NÖTR TOPRAK regülatörü ifadeniz,
patlamış bir davulun !i örtülü reklamı
olsa gerektir.Bunu siz araştırdınızmı ?
ya boyle bir ürün piyasada tanıtılmış patlamış ve ya değil önemli değil bu ürün işe yaramıyorsa deyinki arkadaşa bu ürün bi işe yaramıyor kullanma de olsun bitsin. Benim böyle bir problemim yok kullanma ihtiyacıda duymadım böyle şeyler bugüne kadar işe yarayıp yaramadığı beni ilgilendirmiyor . ben arkadasa kullanda demedim böyle bir haber var arastır bak dedım. Yani derdinizi anlamadım ben . lütfen arkadasa bilginiz varsa söyleyin . muhattabınız ben değilim yani :)
 
Ve ayrıca soru sahibi nötr toprak arası "gerilim" 1-3, kombi 0,5v isteniyor derken Kubilaysahn mesajinda ilgili değerler "toprak hattı direnci" ideal değerlerine neden evrildi anlamadım... Elmayla armutu toplamak gibi oldu.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,826
Mesajlar
930,543
Kullanıcılar
452,649
Son üye
sanlav

Yeni konular

Geri
Üst