Selam arkadaşlar ben hastanede elektrik mühendisi olarak çalışıyorum. Bulunduğum bölgede gerilim düşümleri çok olduğundan dolayı mevcut 2x1000 kvalık traafo sistemine 2x1000 kvalık regülatör bağlandı ama regülatörlerden biri çalıştıktan 1 saat sonra yandı. Projeyi ekte gönderdim. Sizce regülatör niye yandı? Regülatörün bağlandığı yer uygun mu? Uygun değilse nereye bağlanması gerekiyor? şimdiden çok teşekkür ediyorum.