3*120'lik kablo derken

Arkadaşlar gerek türk standartları gerek uluslararası standardlar renkler konusunda kesin bir dille görüş birliğine vardı. örnek üzerinden kısaca bahsedeyim;
3x120+70 mm² ki 70 lik nötr damarından 3 fazlı sistem enerji besleme kablosu olduğu belli oluyor. Tipi NYY, N2XH ...vs şeklinde türetilebilir ve standardı TS IEC 60502-1 dir. 3 falı sistemlerde kesin bir dille belirtilen bir ibare vardır. TOPRAK DAMARI KULLANILMAZ... dolayısı ile bunu ifade eden renk olan Sarı/yeşil bu kabloda kullanılamaz. Eskiden başka idi standart belirgin değildi. farklı renk seçenekleri ile karşılaşılıyor idi. bu kablonun doğru renkleri Kahve Gri Siyah ve Mavi dir. K-G-S 3 fazı mavi ise daima nötr temsil eder.
konu ile ilgili internettede kaynaklar bulabilirsiniz. Konu üreticilerce önemsenip standardlara göre üretim yapılmalı ve hatta tüketiciler bilinçlendirilmelidir. pek ala bu konudaki hamam kazası örneğini konuya hakim arkadaşlar duymuştur. iyi çalışmalar
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.

Forum istatistikleri

Konular
129,550
Mesajlar
927,845
Kullanıcılar
452,166
Son üye
özgür çetin14

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst