Öncelikle çift devre hat için redüksiyon faktörü izin veriyorsa 6(1x240ş25) xlpe kablo yerine 2(3x240ş25) xlpe kablo kullanmanız doğru olur. 6 adet kablo yerine 2 adet kablo maaliyeti ve işçiliği çok daha kolay olacaktır. İkinci tavsiyem suya dayanıklı kablo seçimi yapmanız.
Kanalizasyondan metan gazı sızıp olası kablo arızasında patlamaya sebebiyet vereceğinden riskli olsa da uygulamada benzer örneklerin sayısı çoktur. Yol geçişlerinde yatay delgi maaliyeti yüsek olduğundan her türlü menfezler değerlendirilmeye çalışılır.
Kabloyu dış etmenlerden korumak için kapalı kapaklı tava seçmeli kabloyu kemirgenlerden korumak için gerekli tüm önlemler alınmalıdır.