3 Akım Trafosunu 1 Akım Trafolu Röleye Adapte Etmek

life_2834

Üye
Katılım
11 Tem 2008
Mesajlar
99
Puanları
1
Yaş
40
Merhaba Arkadaşlar.

Bir mobilya mağazasının kompanzasyon panosuyla uğraşıyorum.
1 Aylık
Aktif Tüketim : 74.977,000
İndiktüf Reaktif : 29,401,000
Kapasitif Reaktif :Faturada yoktu muhtemelen kapasitif yükü yok.

Dolayısıyla %33 lük indiktüf oranı geçtiği için ceza gelmiş yaklaşık 500tl.

Mevcut cosfi 0,56 idi bunu bire çekmek için 37,5kVAr Trifaze kompanzasyon yaptım.2,5-5-10-10-10kVAr kademeler.Fakat şu anda hem kapasitif hemde indiktüf ilerliyor.Yükler dengesiz.
Aydınlatmadan başka birşey yok.Mekanik balastlı.2x9-2x18-1x36W lık ampüllerden oluşuyor.

Şimdi yükler dengesiz olduğu için tek akım trafosundan bilgi alan röle ayar yapamıyor.3 akım trafosuna 3fazlı bir röleye ve monofaze kondansatörlere ihtiyacım var ama aldığım para bunları değiştirmeme yetmiyor ve zarar ediyorum.yada diğer bir çözüm tüm lambalara kondansatör bağlamak.Buda işime gelmiyor.

Şöyle yapsam diyorum 3 akım trafosu alsam akım kaynakları paralel bağlandığına göre.Toplam akımı alıp röleye versem bu rölede akım trafosu oranını 3Xkullandığım akım trafosu girsem ortalama bir kompanzasyon yapmış olurmuyum.

Saygılarımla.
 
ilginç bir soru ama bunun olabileceğine ihitmal vermiyorum çünkü kirşofun akımlar kanonuan göre akımları topalar yani 1+3+15 dersek akımlara toplamında 19 yapar ve ona göre kompanze yapar oda senin aşırı kapasitif cezaya girtmene neden olur sen en güzeli bi tane röle al kurtul derim
 

19 ama kullandığım akım trafosu 100/5 olsun.röleye her fazdan çekilen akımda sekonderi yani 5+3+2=10A olsun röleyede 300/5 girersem akım trafosunu olabilirmi?
 
kael ile olmaz.ölçümü sekonder tarafından aldığımız için primer değerini ne girerseniz girin röleyi bu amaç için kullanamazsınız.her fazı ayrı kompanze eden bir röle almaktan başka çareniz yok.(varkombi-12 yada varkombi-pc)
 

Primerinden 100A Geçerken primerinden 5 amper geçiyorsa 3akım trafonunda sekonderini paralel bağlayıp 15A almaz mıyım alırım.Röleyede 300/5 akım tarafosu oranı girersem ölçüm aynı olmazmı.
 
bu durumda sadece rölenin akım girişlerini yakarsınız.rölelerin sekonder akım dayanımı max 7 amp dir.

Şimdi tez çürüdü teşekkür ederim ilginizden ötürü.

Birde 12 kademeli 3 akım trafo girişli ve monofaze kondansatör bağlayabileceğim kael marka rölenin net fiyatı nedir.
 
varkombi-12 460 tl liste fiyatı
varkombi-pc (bilgisayar haberleşmeli) 495 tl liste fiyatı

bayii iskontosu 38-42 arası değişir aldığınız bayiinin büyüklüğüne bağlı olarak + kdv
 
Bence yükleri dengelmen en iyi çözüm olur senin içinAynı problemle bende karşılaştım aydınlatma yükünü fazlara göre dağıtarak %16 ya düşürdüm.
 
konunun başında tartışılan mevzuya değinmek istiyorum.....
1, her faz arasıında açı farkı oldugundan toplam akım 5 Amperi geçmese de kullanamazsın mantığı yok. toplanan akımı hangi fazın gerilimini referens alacaksın topladığın akım hangi fazın (karma ) o zaman voltajıda toplayalım demeyin sakın. aynı faz üzerinde farklı akım trafolarından gelen akımları toplayıcı akım trafosu ile toplarsın o özel ve farklı bir durum. siz eğer tekj fazlı kompanzasyon yapıp endüktif cezadan kurtulmak istiyorsanız güçleri eşitleyebildiğiniz kadar eşitleyin sonra en düşük endüktif özelliği gösteren fazı referans alıp kompanzasyon yapı,,, eğer kapasitifte okunuyorsa o zaman en güçlü fazı referans alın diyecektim. ama elektronik sayaçsa çok az şansın vardır. ama şansın var
 