Merhaba Arkadaşlar.
Bir mobilya mağazasının kompanzasyon panosuyla uğraşıyorum.
1 Aylık
Aktif Tüketim : 74.977,000
İndiktüf Reaktif : 29,401,000
Kapasitif Reaktif :Faturada yoktu muhtemelen kapasitif yükü yok.
Dolayısıyla %33 lük indiktüf oranı geçtiği için ceza gelmiş yaklaşık 500tl.
Mevcut cosfi 0,56 idi bunu bire çekmek için 37,5kVAr Trifaze kompanzasyon yaptım.2,5-5-10-10-10kVAr kademeler.Fakat şu anda hem kapasitif hemde indiktüf ilerliyor.Yükler dengesiz.
Aydınlatmadan başka birşey yok.Mekanik balastlı.2x9-2x18-1x36W lık ampüllerden oluşuyor.
Şimdi yükler dengesiz olduğu için tek akım trafosundan bilgi alan röle ayar yapamıyor.3 akım trafosuna 3fazlı bir röleye ve monofaze kondansatörlere ihtiyacım var ama aldığım para bunları değiştirmeme yetmiyor ve zarar ediyorum.yada diğer bir çözüm tüm lambalara kondansatör bağlamak.Buda işime gelmiyor.
Şöyle yapsam diyorum 3
akım trafosu alsam akım kaynakları paralel bağlandığına göre.Toplam akımı alıp röleye versem bu rölede akım trafosu oranını 3Xkullandığım akım trafosu girsem ortalama bir kompanzasyon yapmış olurmuyum.
Saygılarımla.