Merhaba Arkadaşlar,
Ben Elektrik konusunda çok yeniyim, belki çoğunuzun adı gibi bildiği bir soru soracağım. Çalıştığım yerde 3 faz ile çalışan bir 10'lu priz var. Bu prizin beslediği yükler ise 220V ile çalışan 9-10 tane bilgisayar. Fazları pensampermetre ile ölçtüğümde;

R: 1,8 Amper
S: 3,6 Amper
T: 0,6 Amper sonuçlarını gördüm.

Bu değerleri toplayıp (1,8 + 3,6 + 0,6 = 6 A ) KW'a çevirdiğimizde anlık tüketimi

A) 6*220*0,8=1.056 KW
B) 6*380*0,8 = 3.155 KW

hesaplarından hangisi doğrudur? Buna göre bir çarpan ile çarpıp tüketim maliyetini bulmak istiyorum.

Cevap veren arkadaşlara şimdiden teşekkür ederim.
 
cosfi:0,8 kabulü ile A şıkkında yaptığınız işlem doğrudur. (Faz gerilimlerinide tam 220V kabul ettik.)
 
Çok teşekkürler arkadaşlar :) .
 
cosfi:0,8 kabulü ile A şıkkında yaptığınız işlem doğrudur. (Faz gerilimlerinide tam 220V kabul ettik.)